Bonjour les spécialistes de l’électricité,
Dans quelles circonstances (local …) imposent t’ont aux canalisations électriques, un comportement au feu particulier (Coupe Feu 1h, CF2h) ?
Quand le CF2h est-il obligatoire ??
Par avance, merci.
Comportement au feu des canalisations
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Comportement au feu des canalisations
Bonjour
il faut tout d'abord distinguer les exigences propres aux propriétés des canalisations de celles propres aux cheminements.
Les canalisations peuvent être de différents type: C2, C1 , CR1
les canalisations de type CR1 sont conçues pour résister au feu pendant 1 heure . Ce type est exigé pour l'alimentation des installations de sécurité (éclairage dans le cas d'une source centralisée, désenfumage, etc)
Les cheminements coupe feu ( 1 heure ou 2 heures) sont utilisés pour placer des canalisations de type C2 dans des compartiments CF. On retrouve ce cas pour les installations de sécurité dans les immeubles grande hauteur.
On peut également retrouver ce cas pour les installations de sécurité lorsque les canalisations CR1 cheminent par des locaux à risques (réserves, archives, etc) dans les établissements recevant du public
Cordialement
il faut tout d'abord distinguer les exigences propres aux propriétés des canalisations de celles propres aux cheminements.
Les canalisations peuvent être de différents type: C2, C1 , CR1
les canalisations de type CR1 sont conçues pour résister au feu pendant 1 heure . Ce type est exigé pour l'alimentation des installations de sécurité (éclairage dans le cas d'une source centralisée, désenfumage, etc)
Les cheminements coupe feu ( 1 heure ou 2 heures) sont utilisés pour placer des canalisations de type C2 dans des compartiments CF. On retrouve ce cas pour les installations de sécurité dans les immeubles grande hauteur.
On peut également retrouver ce cas pour les installations de sécurité lorsque les canalisations CR1 cheminent par des locaux à risques (réserves, archives, etc) dans les établissements recevant du public
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités