Bonjour,
Dans le domaine industriel
1)- Au niveau d'un TR distribuant des alimentations de moteurs, éléments de chauffe en Tri 380v, en milieu sec et humide, utilisés par du personnel, quelle doit être la sensibilité des différentiels :
300mA, 100mA, 30mA ?
La norme impose quoi et quels sont les critères de choix à appliquer ?
2)- Dans quel cas le 30mA est-il obligatoire ?
Merci pour vos réponses
Senssibilité des différentiels
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Senssibilité des différentiels
Bonjour,
1/ Imposition de différentiels dans le cas d'une installation réalisée en schéma des liaisons à la terre TT. Sensibilité adaptée à la valeur de la prise de terre. (en général 300mA sur les circuits terminaux Force, 1000 mA pour les circuits de distributions 30mA circuits PC (voir point 2))
Dans le cas d'un schéma des liaisons à la terre TN, un Dispositif différentiel de sensibilité maximale 300mA doit être installé pour les circuits terminaux des locaux à risques d'incendie ou d'explosion).
Pas d'obligation en schéma des liaisons à la terre IT, sauf cas en 2
2/ Un Différentiel 30mA est obligatoire dans les cas suivants (Chapitre 411.3.3 et partie 7 de la NFC15-100)
- locaux d'habitation
-circuits prises de courant de calibre inférieur ou égal à 32 A
- circuits prises de courants dans des locaux ou la classe d'influence AD4 est requise quel que soit le calibre
-installations de chantier / Installations temporaires
-Circuits de traçage électrique
-Circuits desservant des locaux avec douches ou baignoires
Cordialement
1/ Imposition de différentiels dans le cas d'une installation réalisée en schéma des liaisons à la terre TT. Sensibilité adaptée à la valeur de la prise de terre. (en général 300mA sur les circuits terminaux Force, 1000 mA pour les circuits de distributions 30mA circuits PC (voir point 2))
Dans le cas d'un schéma des liaisons à la terre TN, un Dispositif différentiel de sensibilité maximale 300mA doit être installé pour les circuits terminaux des locaux à risques d'incendie ou d'explosion).
Pas d'obligation en schéma des liaisons à la terre IT, sauf cas en 2
2/ Un Différentiel 30mA est obligatoire dans les cas suivants (Chapitre 411.3.3 et partie 7 de la NFC15-100)
- locaux d'habitation
-circuits prises de courant de calibre inférieur ou égal à 32 A
- circuits prises de courants dans des locaux ou la classe d'influence AD4 est requise quel que soit le calibre
-installations de chantier / Installations temporaires
-Circuits de traçage électrique
-Circuits desservant des locaux avec douches ou baignoires
Cordialement
Re: Senssibilité des différentiels
Bonjour philippe68,
Merci pour ces réponses qui correspondent bien à ma demande et qui confirment les renseignements que j'ai déjà obtenu.
Cordialement
Merci pour ces réponses qui correspondent bien à ma demande et qui confirment les renseignements que j'ai déjà obtenu.
Cordialement