Re: Réglage Relais Thermique
Re: Réglage Relais Thermique
Bonjour,
Si on câble un moteur selon le lien suivant, le relais thermique (F1) est réglé sur In/1.173
http://www.google.dz/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAA
Question : si je modifie l'emplacement du F1 dans la zone encerclée en rouge ,le réglage restera le mm (In/1.73) ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
Merci
@+
Si on câble un moteur selon le lien suivant, le relais thermique (F1) est réglé sur In/1.173
http://www.google.dz/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAA
Question : si je modifie l'emplacement du F1 dans la zone encerclée en rouge ,le réglage restera le mm (In/1.73) ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
Merci
@+
Re: Réglage Relais Thermique
bonsoir
ok merci pour la confirmation
ok merci pour la confirmation
Re: Réglage Relais Thermique
bonsoir
prenons l'exemple d'un moteur De 30 kw ,son In est 60A en 380v (en Triangle)
si on le câble uniquement en triangle => le relais sera réglé sur 60 A ??
si on le câble suivant le la pJ : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
le relais sera réglé sur environ 35 A = 60/1.73
la phase permanente de fonctionnement est en triangle , et le courant est de 60A
alors pourquoi régler se relais sur (60/1.17) A ?
si le moteur entraine une charge adéquate , se relais ne dois pas disjoncter si on le règle sur 35 A ??
merci de éclaircissage et de me corriger ,car je suis un peux dans le brouillard !!
prenons l'exemple d'un moteur De 30 kw ,son In est 60A en 380v (en Triangle)
si on le câble uniquement en triangle => le relais sera réglé sur 60 A ??
si on le câble suivant le la pJ : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... iangle.png
le relais sera réglé sur environ 35 A = 60/1.73
la phase permanente de fonctionnement est en triangle , et le courant est de 60A
alors pourquoi régler se relais sur (60/1.17) A ?
si le moteur entraine une charge adéquate , se relais ne dois pas disjoncter si on le règle sur 35 A ??
merci de éclaircissage et de me corriger ,car je suis un peux dans le brouillard !!
Re: Réglage Relais Thermique
Bonsoir,
Réglage 35A car la mesure ce fait dans le couplage
Réglage 35A car la mesure ce fait dans le couplage
L'art et la manière...
Re: Réglage Relais Thermique
Re
donc ,si le relais (qui est sur 35A) disjoncte => il ya une surcharge coté charge mécanique ?? (supposant qu'il n' ya pas une pahse qui manque)
merci caydon
pas clair !caydon a écrit : ce fait dans le couplage
donc ,si le relais (qui est sur 35A) disjoncte => il ya une surcharge coté charge mécanique ?? (supposant qu'il n' ya pas une pahse qui manque)
merci caydon
Re: Réglage Relais Thermique
Re,
Si il y a surcharge l intensité augmentera et le relais thermique déclenchera.
Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
Si il y a surcharge l intensité augmentera et le relais thermique déclenchera.
Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
L'art et la manière...
Re: Réglage Relais Thermique
bonjour
ok merci ...
c'est trés clair
ok merci ...
c'est trés clair
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Réglage Relais Thermique
Bonjour,
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension par branche du récepteur: résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
Triangle I= J
et U=V
Dans tous les cas P = 3 V*J
=
U*I
Cordialement
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension par branche du récepteur: résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
Dans tous les cas P = 3 V*J
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Réglage Relais Thermique
Bonjour,
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension, J est l'intensité par branche du récepteur : résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau.
Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
= Uo Triangle I= J
et V=U
Dans tous les cas P = 3 V*J
=
U*I
Cordialement
Une petite révision (voir partie droite de la p. 2).caydon a écrit : Intensité ligne = Intensité enroulement x racine de 3
35A est l'intensité dans un enroulement en résumé
A retenir : U et I sont les valeurs de la ligne d'alimentation. La tension simple est U/
V est la tension, J est l'intensité par branche du récepteur : résistance d'un chauffe-eau, bobine d'un moteur ou d'un transfo.
C'est improprement que l'on appelle V la tension simple du réseau.
Les normes définissent Uo comme étant la tension phase-neutre en triphasé
Donc: Etoile I=J et V= U/
Dans tous les cas P = 3 V*J
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : matmat et 11 invités
