Prises commandées

Message par fk82 »

Bonjour,

Peut-on associer sur un circuit lumière des prises commandées, ou doit-on les alimenter par un circuit indépendant?

- Si oui, considère t'on la prise commandée comme un point lumineux?

- 2 prises maxi/interrupteur?

Merci pour vos réponses........
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prises commandées

Message par RFco »

hello


les prises commandées sont considérées comme des points lumineux

et donc oui 2 prises maxi par inter, sinon passer par un contacteur ou un télérupteur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: prises commandées

Message par pericles »

Bonjour,
Suivant la norme NF C 15 100 § 771.465.1
les socles de prises de courant commandée sont alimentés par les circuit lumières
Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
- 2 socles au plus placés dans la même pièce : utilisation d’un interrupteur.
- plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire

Voir les pages P18 et P12
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=P18
Section des conducteurs d’alimentation et protection contre les surintensités (771.533, 753.4.2 et 771.314.2.5)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... CPP012.pdf

771.465.1 Socles de prise de courant commandés
Les installations électriques des logements comportent souvent des socles de prises de courant commandés, destinés à alimenter exclusivement des appareils d'éclairage mobiles, tels que lampadaires ou lampes de chevet. Ces socles de prises de courant ont un courant nominal de 16 A.
Les socles de prises de courant commandés sont considérés, du point de vue de leur utilisation, comme des points d'éclairage fixes. Ils sont alors alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce du logement. Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.
Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés.


cordialement

edit :salut RFco, je ne te voyais pas dans les connectés :-)
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: prises commandées

Message par fk82 »

merci............ ;-)