Ampérage différentiel et disjoncteur de branchement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Ampérage différentiel et disjoncteur de branchement

Message par degégé »

Bonjour,
J'ai installé il y a quelques années un interrupteur différentiel 30mA 63A type A le DB étant un 30/60A, il me faut passer le DB à 60/90A mono comment va ce comporter l' ID sachant qu'il va être compliqué d'installer un deuxième ID vu l'état de l'installation;
Pouvez-vous me donner quelques conseils par avance merci.
Bien cordialement.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: ampérage différentiel et disjoncteur de branchement

Message par circus »

bonjour,

je sais pas si tu le sais donc pour info depuis mi-2010, erdf ne fournit pas plus de 12 kva en mono

soit 60 Ampère maxi

pour plus de puissance il faut passer en triphasé
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: Ampérage différentiel et disjoncteur de branchement

Message par degégé »

Bonjour,
Merci non je ne savais pas merci pour l'info et si cela avait pu ce faire quel aurait été le comportement de l'ID merci pour l'info
cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Ampérage différentiel et disjoncteur de branchement

Message par Candela »

Bonsoir,.
L'ID , s'il avait été soumis à une intensité trop élevée, aurait chauffé et se serait dégradé peu à peu.. Il aurait même pu brûler...
La norme demande soit qu'un autre appareil en série le protège, soit que la constitution des circuits ou la nature des appareils en aval empêche toute surcharge. Ce serait le cas si la somme des intensités disjoncteurs en aval était inférieure à 63 A, ou les circuits en aval alimentaient un chauffe-eau et des convecteurs d'une puissance totale de 11 kW.
(réf C15-100, 433.3).

Cordialement