PRESENCE TENSION DANS ARMOIRE ALIMENTEE EN 480VAC.

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
sweet
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 14:29
Contact :

PRESENCE TENSION DANS ARMOIRE ALIMENTEE EN 480VAC.

Message par sweet »

Bonjour.
J'ai une armoire alimentatée en 480vac sur laquelle j'aimerai disposer 3 voyants "présence tension" (1 par phase).
480/1.732 = 277vac. Le materiel trouvé n'est compatible que en 250vac MAX.
Quand je dispose deux voyants en série entre phases (480vac), ces voyants ne s'éclairent que à moitié....
Quelqu'un aurait une solution?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: PRESENCE TENSION DANS ARMOIRE ALIMENTEE EN 480VAC.

Message par Didier62 »

bonjour,
en mettant une résistance en série avec le voyant (pont diviseur),ca devrait fonctionner.

@+
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités