Surveillance manque de tension par relais : quelle section ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Surveillance manque de tension par relais : quelle section ?

Message par fredox27 »

Bonjour,

Je souhaite réaliser un système de détection de manque de tension à l'aide d'un relais avec un contact NF.
Lorsqu'il y a du courant, il est alimenté, et donc mon contact est ouvert.
Dès que le courant se coupe, le contact se referme, et ce contact me sert à relayer l'information ailleurs.

Ma question concerne la section de fil à utiliser pour câbler la bobine de mon relais 230V (un finder).
En effet je souhaite le brancher directement sous le disjoncteur EDF (ou en amont des inter diff).
=> or en sortie de disjoncteur EDF, il y a un fil de 10mm2 pour alimenter tout le tableau.

n'y a t il pas de problème de mettre du 1,5mm2 pour alimenter ma bobine de relais ? étant donné que c'est en parallèle, j'ai souvenir que ça ne pose pas de problèmes.?

a l'extrême, au lieu de mettre un peigne au dessus des disjoncteurs, nous pourrions mettre la même section qu'en aval ? ai-je raison ?

merci pour cet éclaircissement, avant que je ne mette le feu
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par GAS »

Bonjour,
fredox27 a écrit :Dès que le courant se coupe, le contact se referme, et ce contact me sert à relayer l'information ailleurs.
Pouvez vous être plus explicite sur votre projet?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par fredox27 »

GAS a écrit :Bonjour,
fredox27 a écrit :Dès que le courant se coupe, le contact se referme, et ce contact me sert à relayer l'information ailleurs.
Pouvez vous être plus explicite sur votre projet?
Bonjour,

Je branche un relais 230v directement sur les bornes du disjoncteur EDF.
donc quand il est alimenté, le contact normalement fermé de mon relais est ouvert, et l'information que je remonte à ma domotique est "électricité en service"
et quand il y a une coupure de courant, le contact du relais se referme et donc j'interprète ça comme "manque tension".

mais peu importe l'usage, la question est de savoir si je peux brancher mon relais sous le disjoncteur EDF avec du 1,5mm2 sans qu'il y ai de problèmes de surintensité dans ce fil ?

merci pour votre aide.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par GAS »

Re,
Il s'agit donc d'une application sur une installation domestiques.
Pour répondre à votre question la norme NFC 15-100 autorise en effet une telle disposition sous certaines conditions visées notamment aux articles 433.3 et 434.3. Cela ne concerne cependant pas le disjoncteur de branchement et cela vise principalement les installations relevant du tertiaire.
En domestique, vous devez vous reprendre en aval d'une protection dite spécialisée du tableau de répartition (un calibre de 2A devrait largement suffire) pour alimenter simultanément la bobine et le contact "NF", mais vous ne pouvez pas piloter "directement" via ce contact une commande sous TBT, d'où ma question.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par fredox27 »

GAS a écrit :Re,
Il s'agit donc d'une application sur une installation domestiques.
Pour répondre à votre question la norme NFC 15-100 autorise en effet une telle disposition sous certaines conditions visées notamment aux articles 433.3 et 434.3. Cela ne concerne cependant pas le disjoncteur de branchement et cela vise principalement les installations relevant du tertiaire.
En domestique, vous devez vous reprendre en aval d'une protection dite spécialisée du tableau de répartition (un calibre de 2A devrait largement suffire) pour alimenter simultanément la bobine et le contact "NF", mais vous ne pouvez pas piloter "directement" via ce contact une commande sous TBT, d'où ma question.
Je vous mets un schéma de ce que j'imagine faire. et je vois que je vais devoir protéger la bobine de mon relais par un 2A.
ça me pose un petit problème de logique, c'est que si le disjoncteur 2A est coupé, j'aurai une information de coupure générale alors que ça ne sera pas forcément le cas.

Voici un lien vers mon schéma : qu'en pensez vous ?

http://www.ganou.net/up/relais_manque_tension.doc

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par GAS »

RE,
Si je vous ai bien compris, votre relais sera toujours sous tension pendant la présence du secteur et alimentera une ampoule sur une source auxiliaire pendant la coupure via le contact "NF".
S'agissant de cette source autonome, est-elle alimentée sur la même installation domestique?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par fredox27 »

GAS a écrit :RE,
Si je vous ai bien compris, votre relais sera toujours sous tension pendant la présence du secteur et alimentera une ampoule sur une source auxiliaire pendant la coupure via le contact "NF".
S'agissant de cette source autonome, est-elle alimentée sur la même installation domestique?
En fait j'ai mis une ampoule pour schématiser, mais je mettrai le contact sur une entrée TOR d'un petit automate qui m'enverra une alerte lors de la coupure de courant.

et cette automate sera branché sur un onduleur qui sera lui branché sur la même installation domestique.
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par fredox27 »

[quote="GAS"]RE,
Si je vous ai bien compris, votre relais sera toujours sous tension pendant la présence du secteur/quote]

du coup, est ce je peux brancher directement la bobine de mon relais sous les bornes du disjoncteur EDF ou non ?
ou dois-je forcément protéger la bobine de mon relais ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par GAS »

Re
fredox27 a écrit :du coup, est ce je peux brancher directement la bobine de mon relais sous les bornes du disjoncteur EDF ou non ?
Non
fredox27 a écrit :ou dois-je forcément protéger la bobine de mon relais ?
Oui
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fredox27
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 22 juil. 2013 16:21
Contact :

Re: Surveillance manque de tension par relais : quelle secti

Message par fredox27 »

GAS a écrit :Re
fredox27 a écrit :du coup, est ce je peux brancher directement la bobine de mon relais sous les bornes du disjoncteur EDF ou non ?
Non
fredox27 a écrit :ou dois-je forcément protéger la bobine de mon relais ?
Oui
merci pour l'information, c'est ce que je pensais mais n'était pas sur.

il faut protéger les câbles avec les bons calibres.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités