Eclairage de sécurité

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Eclairage de sécurité

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Dans le cas d'une salle de réception pouvant accueillir plus de 50 personnes,
je dois avoir de l'éclairage d'ambiance et de secours. Précisément 2 éclairages d'ambiance pour ce cas là.
J'ai trois circuits éclairage sous deux protections différentielles 4P3D 300mA différentes.
Sur quel circuits doit on mettre le départ pour l'éclairage de sécurité?
Sur celui ayant le plus de luminaires?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Eclairage de sécurité

Message par philippe68 »

Bonjour
votre circuit Eclairage de sécurité doit être raccordé en aval d'un dispositif de protection Eclairage du local et en amont du dispositif de commande.
Vous avez donc le choix ,


Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités