Délais de livraison

Message par JuJu »

Bonjour,

Quelqu'un aurait un ordre de grandeur dans les délais de livraison d'une cellule HTA (puissance de l'ordre du MVA à quelques MVA)? Ca se chiffre plutôt en semaine ou en mois?
Même question pour un TGBT type OKKEN de chez Schneider (400/690 V).

Cdlt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Délais de livraison

Message par Candela »

Bonjour,
HTA: tout dépend de ce que vous mettez dedans..
Il m'est arrivé de livrer, en dépannage, une cellule en 24 h (il faut venir la chercher), mais elles est avec l'équipement standard et aucune option.
-sinon cellule de stock avec options standard 15j (donc pas d'adaptations)
-adaptations simples 6-8 semaines
-schéma spécial, poste de livraison 4 mois

TGBT débro 4 mois 1/2 à 6 mois selon taille et complexité.

Cordialement
Avatar du membre
JuJu
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 10:05
Contact :

Re: Délais de livraison

Message par JuJu »

(re)Bonjour et merci,

Je vais considérer la valeur supérieure pour "taper large".


Cdlt