Ampérage sur le neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
habib22
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 11 mai 2013 16:18
Contact :

Ampérage sur le neutre

Message par habib22 »

Salut,
Est ce que vous pouvez m'expliquer la présence d'un certain courant dans le neutre sur une alimentation d'un site j'ai relevé ampérage sur les trois phases et le neutre les mesures suivantes :
Phase 1 : 548 A Phase 2 : 545 A Phase 3 : 517 A et le neutre : 187 A est ce que normal pour le courant du neutre

Merci de me répondre
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Ampérage sur le neutre

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit certainement d'harmonique 3 : Lisez ce document, plus spécialement à partir de la page 13.
Voir aussi le 524.2 de la NFC 15-100 "section du conducteur neutre".
Les valeurs relevées n'ont donc rien d'anormal puisqu'elles n'ont pas pour effet de surcharger le neutre.

Cordialement
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Ampérage sur le neutre

Message par Mercure2 »

Bonjour

Oui c'est un courant multiple de 3 ,donc la section du neutre doit être égale à la section des phases :shock:

Salutations
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Ampérage sur le neutre

Message par Mercure2 »

Bonsoir

Suite a la question du Neutre ,j'essaie d’enrichir le sujet avec d'autres information.
parfois même il est demandé, de prendre comme hypothèse de calcul, pour un dimensionnement de conducteur et lorsque le taux de distorsion harmonique est supérieur à 33 % ,(charge polluantes) ,la section de phase pourra étre plus inférieure à celle du conducteur du neutre,Ces sections doivent être respectivement calculé (en régime TN ,pour des installations Informatique*
Data Center )haute densité et Capacités d’hébergement)
- pour lezs conducteurs de phase avec leurs Courant d'emploi IB inférieur que IZ.
- le dimensionnement du neutre pour un Courant =1.45 fois le courant d'emploi de phase
-Pour le PEN = PE = Égale à la section des phase.

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
habib22
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 11 mai 2013 16:18
Contact :

Re: Ampérage sur le neutre

Message par habib22 »

salut,
merci de vos reponses ils m'ont bien aidé
cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités