Adaptateur 380v-220v pour traversée ferry

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
fanny84
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2013 22:38
Contact :

Adaptateur 380v-220v pour traversée ferry

Message par fanny84 »

Bonsoir,

lors de nos traversée en ferry avec notre camping car nous voudrions le raccorder à l’électricité mais souvent les prises 220v sont inaccessible, le personnel nous a dit que certaines personnes avaient des adaptateur 380v-220v.
Est il possible d'en fabriquer avec une prise male 380 v et une prise femelle 220v ?
y a t'il plusieurs format de prise 380v?

j'ai trouvé un schéma sur le net

Image

merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Adaptateur 380v-220v pour traversée ferry

Message par VE Pp »

Bonjour,

Il est tout a fait possible de réaliser un tel changeur de genre, mais là ou j'ai un doute c'est dans la normalisation d'un tel produit, de plus, dans un ferry lorsqu'on imagine les conséquences si feu prenait dans un camping car lors d'une traversée. :(

Vous trouverez le matériel correspondant dans ces pages, pour des raisons de sécurité, nous n'allons pas nous investir davantage dans votre projet. ;-)

http://www.legrand.ma/fr/fr/liblocal/[Interdit] ... et-P17.pdf
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... 7_509.html
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Adaptateur 380v-220v pour traversée ferry

Message par Candela »

Bonjour,
Attention, la prise que vous approvisionnerez devra avoir:
-même tension (couleur normalisée)
-même brochage : une bi +T ou une tri+T ne s'insère pas dans une Tri+N+T
-même calibre 16,32A...

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités