Rénovation avec nouveau point de livraison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Rénovation avec nouveau point de livraison

Message par christobal »

bonjour,
j'ai une réno à faire dans une maison... une vielle maison qui fait partie d'un corps de ferme.
Maintenant cette maison a été vendue, et le nouveau propriétaire voudrait faire installer un compteur EdF!
cette maison etait reliée avant à la ferme

Pour le consuel, est ce qu'une mise en securité va suffir?
ou il faut que je respecte les minimas de la C15-100...
par exemple le client ne veut pas modifier la cuisine (terre ok) mais pas assez de prise, pas de prises rj45 dans la maison et il n'en veut pas...

que faire svp??
merci d'avance
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rénovation avec nouveau point de livraison

Message par RFco »

bonjour

tout dépend de ce qui est refait

noter "separation de comptage"" sur la demande d'attestation, et noter ce qui a été mis en sécurité et ce qui a été créé à part

le tableau de comm n'est pas obligatoire, la GTL non plus


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Rénovation avec nouveau point de livraison

Message par christobal »

merci pour la réponse,

en fait, je ne rajoute que quelques prises et refait le tableau,
ce sera qu'une mise en securité alors ?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rénovation avec nouveau point de livraison

Message par RFco »

christobal a écrit :merci pour la réponse,

en fait, je ne rajoute que quelques prises et refait le tableau,
ce sera qu'une mise en securité alors ?


hello


mise en sécurité et création de lignes


ces prises doivent être à la norme actuelle


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités