Démarrage moteur possible ou pas ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Démarrage moteur possible ou pas ?

Message par Invité »

bonjour
je dispose du moteur ( plaque signalétique en pj )
http://www.imagup.com/data/1175960097.html
réseau disponible uniquement du 380 tri
donc pas possible de le démarrer en */delta
avec une telle puissance ,possible de le démarrer seulement en (*) ??
merci
cordialement
Invité

Re: possible ou pas ?

Message par Invité »

bonsoir,

possible de faire un démarrage direct mais avec une très bonne ligne d'alimentation/réseau ;-)

L'utilisation d'un démarreur progressif me semble une évidence.
Invité

Re: possible ou pas ?

Message par Invité »

Caydon a écrit : mais avec une très bonne ligne d'alimentation/réseau .
Càd ??
merci
@+
Invité

Re: possible ou pas ?

Message par Invité »

re,

pour faire court, que la chute de tension au démarrage puisse être encaisser par la ligne d'alimentation et surtout qu'elle ne provoque pas de perturbation.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: possible ou pas ?

Message par Candela »

Bonjour,
En démarrage direct, vous allez tirer environ 600A sur la ligne, mais vous aurez un bon couple de démarrage (bon, mais brute :-D attention à la résistance de la transmission et de la machine ).
Vous pouvez envisager de baisser la tension par divers moyens, ce qui abaissera l'intensité mais aussi le couple de démarrage. Cela aura pour effet d'augmenter le glissement pendant une période plus longue et de faire chauffer le rotor et m^me de le faire fondre si le démarrage est trop long.
Attention donc aux machines à forte inertie et/ou démarrant en charge.
Actuellement, la solution la plus simple est effectivement le démarreur électronique, qui peut se régler facilement et de façon très souple. autres possibilités:
-démarreur electrolytique : plus encombrant, mêmes possibilités de réglage, plus d'entretien, moins cher?
-résistances de démarrage
-autotransformateur

Ces deux derniers plus trop utilisés actuellement, de même que les selfs. Ces procédés ont l'inconvénient de devoir être calculés à l'avance avec précision, l'ajustement sur site est difficile ou impossible.
Enfin la solution "parfaite" mais chère, c'est le variateur de fréquence. A n'utiliser que si vous avez intérêt à faire varier la vitesse. Selon les modèles, le couple de démarrage va de 1,8 à 2,2 Cn.
Cordialement

PS: ce n'est pas la tension 380v qui vous empêche de faire un étoile-triangle, mais le bobinage qui est 220/380 au lieu de 380/660
Invité

Re: Démarrage moteur possible ou pas ?

Message par Invité »

bonjour
ok, c'est très clair merci pour ces explications ...... ;-)
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités