Enseigne néon

Message par fk82 »

Bonsoir,

je dois déposer demain une enseigne néon, (carotte de buraliste) il y a une coupure pompier+ un boitier en façade par le quel passe l'alimentation (230v).
Je crois savoir que ce boitier amplifie la tension (très haut voltage).
Après avoir sectionner l'alimentation, je souhaite savoir s'il y a des précautions particulières à prendre avant le démontage de ce type boîtier.

Merci pour votre réponse.

Franck.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enseigne néon

Message par RFco »

hello


la coupure pompier coupe (comme son nom l'indique) l'alimentation en aval de celle ci (allant vers la ""carotte"" en l’occurrence)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Enseigne néon

Message par fk82 »

Merci RFco,

je craignais qu'il faille procéder à une manip. de "décharge" malgré la coupure en amont.

Bonne soirée.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Enseigne néon

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

Il faut signaler le danger de travailler dans l'environnement des enseignes néons.
Elles sont alimentées avec des tensions de plusieurs milliers de volts.
On peut considerer 1000 Volts au métre linéraire.
Les transformateurs élévateur sont équipes de pouvoir de séparation visible de toute source de tension, en ouvrant simplement le
capot supérieur du transformateur et EN enterdisant sa remise en position initiale en placant un panneau suivant:
NE PAS REMETTRE SOUS TENSION. TRAVAUX EN COURS.
ou mettre une plaquette C11: DEFENSE DE MANOEUVRER
Ce message s'applique à tous corps de métiers intervenant aux abords directs de ces installations.

Cordialement.
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Enseigne néon

Message par fk82 »

ok. merci à tous.
a+