Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par Invité »

Bonsoir

La norme NFC 15-100 dit que si la prise communication ne peut distribuer la té‚lé‚vision, il faut pré‚voir en plus des prives TV/FM/SAT. Par simple curiosité : dans quelles circonstances la prise communication pourrait ne pas pouvoir distribuer la télévision?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par RFco »

bonjour


tout simplement si l'installation n'est pas faite en grade 3

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par GAS »

Bonjour,
A toutes fins utiles voici un tableau récapitulatif des différents grades extrait de la NFC 90-483. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par Invité »

Bonjour

Ah, c'est quand on se situe en rénovation avec des prises com existantes? Ou bien rien n'oblige à utiliser du grade 3 dans le neuf?

Merci pour la réponse et pour le tableau
Modifié en dernier par sylvere le mer. 30 janv. 2013 22:54, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par RFco »

enzo a écrit :Bonjour

Ah, c'est quand on se situe en rénovation avec des prises com existantes? Ou bien rien n'oblige à utiliser du grade 3 dans le neuf?

Merci

rien n'y oblige
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Norme : Prise RJ45/ Prise TV/FM/SAT

Message par Invité »

D'accord.

Merci encore