Réglage tension sur alternateur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Réglage tension sur alternateur

Message par Invité »

Bonjour à tous,

j'ai un groupe électrogène de 18 kva. (moteur Mitsubishi 3 cyl + Leroy Sommer 38), c'est pas nouveau mais il n"a que 265h de marche !
le moteur tourne à 3000 t/mn
la fréquence est de 50 Htz en charge, 52 à vide
jusque la tout va bien
Mais
il refuse de me débiter plus que 198v (à vide ou en charge c'est pareil).

C'est un alternateur à excitation compound donc pas de réglage ! (dixit notice leroy sommer).
Avez vous une idée du problème ? et peut être d'une solution ?
Avec mes vifs remerciements
Invité

Re: Réglage tension sur alternateur

Message par Invité »

bonjour
as tu vraiment contrôlé la vitesse du moteur, la fréquence et la tension dépendent de la vitesse de rotation
le pont de diode est il bon ou bobinage détérioré ?
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités