Bonjour,
voulant brancher un deuxième tableau provisoire chez moi, je me demandai si je pouvais brancher 2 fil de 6mm au lieu d'un seul en 10mm.
En attente d'une réponse merci a tous.
Deuxième tableau provisoire
Re: Deuxième tableau provisoire
Bonjour,
Pour une installation "provisoire" (le temps des travaux) ça peut se faire, sinon il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.
@+
Pour une installation "provisoire" (le temps des travaux) ça peut se faire, sinon il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.
@+
-
Invité
Re: Deuxième tableau provisoire
Merci pour votre réponse.
Il me reste un doute sur le fil que je veux utiliser.
Il s'agit d'un H07vr a 7 brin qui mesuré au pied a coulisse avec isolant fait 4.5mm.
Es ce bien du 6 au carre.
Il me reste un doute sur le fil que je veux utiliser.
Il s'agit d'un H07vr a 7 brin qui mesuré au pied a coulisse avec isolant fait 4.5mm.
Es ce bien du 6 au carre.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Deuxième tableau provisoire
Bonsoir,
non
pour 4,5mm c'est du 4²
le 6² = 5,4mm
voir la fiche produit H07 V-U V-R
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... uH07vr.pdf
sinon
un conducteur de 6² est constitué de 7 brins de diamètre 1,04 mm
on sait que le diamètre d'un brin est D =1,04mm , le rayon est r = 1,04 / 2 = 0,52mm
la section du brin est égale à π x r² → soit 3,14 x 0,52² = 0,849 mm²
le conducteur a 7 brins donc la section → 7 x 0,849 = 5,946mm² , arrondi à 6²
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130126021454211039.pdf
cordialement
non
pour 4,5mm c'est du 4²
le 6² = 5,4mm
voir la fiche produit H07 V-U V-R
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... uH07vr.pdf
sinon
un conducteur de 6² est constitué de 7 brins de diamètre 1,04 mm
on sait que le diamètre d'un brin est D =1,04mm , le rayon est r = 1,04 / 2 = 0,52mm
la section du brin est égale à π x r² → soit 3,14 x 0,52² = 0,849 mm²
le conducteur a 7 brins donc la section → 7 x 0,849 = 5,946mm² , arrondi à 6²
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130126021454211039.pdf
cordialement
-
Invité
Re: Deuxième tableau provisoire
Merci beaucoup pour toute ces réponses bien précises qui me font dire qu'il va falloir investir dans du câble.
Même si c'est du provisoire, il faut que cela tienne .
Même si c'est du provisoire, il faut que cela tienne .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités