Pb de delesteur EJP : Help !

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
phil_goud
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 25 oct. 2008 21:49
Contact :

Pb de delesteur EJP : Help !

Message par phil_goud »

Salut à tous
Suie à un déplacement de tableau électrique , le " bricoleur " qui m'a rendu ce service a été incapable de remonter le délesteur EJP qui coupe les convecteurs , chauffe eau et autres gros consommateurs les jours de pointe ...
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/ ... a.jpg.html

Il n'y a plus de schéma pour ces appareils chez Hager ...
Je sais que ce montage n'est plus proposé et que mon tableau peut paraitre archaïque , mais il y a peut être parmi vous des " anciens " qui ont pratiqué ce genre d'installation et qui pourraient me refaire un schéma :-) ?

merci par avance !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par RFco »

hello,



Et en s'inspirant de ceci http://catalogue.hagergroup.fr/resource ... T_G063.PDF ?????????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
phil_goud
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 25 oct. 2008 21:49
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par phil_goud »

Merci RFco pour cette doc qui éclaire bien ma lanterne , mais je ne comprends pas sur ce schema comment couper l'alimentation de mes 9 convecteurs ;de la machine à laver et du four electrique ...?
Et puis comment pouvait etre raccordé le relais qui se trouve à coté du delesteur ?
Avatar du membre
Syx83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 25 août 2008 13:14
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par Syx83 »

Bonjour,

Si je ne m'abuse, ton délesteur va alimenter ou non ta bobine qui va couper ou non tes contacts. Tu as 4 contacts de dispo pour 4 circuits. Ton contact délesteur est normalement fermé, il alimentera donc continuellement la bobine jusqu'à ce que le délesteur recoive le signal EJP.

Slt
Avatar du membre
Syx83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 25 août 2008 13:14
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par Syx83 »

......re....
Pour le cablage, comme indiqué dans le schéma :
Tu alimentes ton délesteur Ph, N
Tu récupéres la phase, tu la cable dans la troisième borne du haut (utilisation n°1)
Tu cables ta 4eme borne du haut (utilisation n°1 après contact) sur A1
Tu cable ton neutre sur A2.
Avatar du membre
phil_goud
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 25 oct. 2008 21:49
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par phil_goud »

Mais bon sang ! mais c'est bien sûr !
Bon enfin , pour moi , c'était pas si évident ...

Merci beaucoup pour le tuyau : je vais remettre tout ça en ordre et puis y aura plus qu'à attendre un jour EJP prochain pour constater comment ça marche bien !
Merci encore

@+
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Pb de delesteur EJP : Help !

Message par capitainfred »

Il y a un bouton de test non ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité