Moteur tri qui "ronfle" mais ne démarre pas !

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Moteur tri qui "ronfle" mais ne démarre pas !

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Je viens d'effectuer les 6 contrôles ( isolement et continuité ) sur le bobinage => RAS :-o
L'axe du rotor tourne librement et les phases sont alimentées correctement, je sèche , avez-vous des idées ??
Une fine couche d'huile dans le stator peut-elle engendrer la non création du champ magnétique ??

Merci à l'avance pour votre aide !!!

++
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur tri qui "ronfle" mais ne démarre pas !

Message par Labobine »

Bonjour,
L'huile n'a absolument rien à voir, par contre êtes vous bien sûr qu'il ne manque pas une phase ? car si vous avez contrôlé uniquement au départ et non aux bornes du moteur en marche il peut y avoir erreur tout comme d'avoir un retour d'une même phase quelque part.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités