boite de deriv au sol

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

boite de deriv au sol

Message par Invité »

salut a tous

voila mon problème, je viens d'abattre un mur pour agrandir une pièce, or dans celui ci pas mal de gaines étaient en place.

du coup je vais tout faire passer sur les montants latéraux et dans le caisson en haut, mais comment faire avec les gaines qui arrivent de la dalle du bas?

est il possible de mettre une boite de dérivation et de repartir de celle ci dans le sol? cette solution est-elle possible pour une boite de réservation??

il m'es impossible de tout retirer vu que je refais que cette pièce donc pas de saignées ailleurs!

merci
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

Bonjour

Si tu noies la boite dans le sol c'est interdit, tu doit garder un accès sur la boites de dérivation.
C'est un repiquage ou une alimentation par les gaines au sol?
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

En fait ce sont 2 Pc qui vont de transformer en boîte de dérivation, car plus de murs.

Si je les mets à ras du sol et juste couvert de balatom??
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

si tu veux faire comme cela il faut les débranchés en amont,
soit du tableau ou du dernier pontage.
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

En fait sa arrive par en bas dans la dalle et repart vers le haut donc je pense que sa alimente d'autres prises.

Du coup impossible d'enlever les fils !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: boite de deriv au sol

Message par Carminas »

Bonsoir

Ce genre de boite ne conviendrait pas ?
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089621
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089644

Ou peut être plus simplement une prise encastrée dans le sol :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_640.pdf

Sinon est-ce possible de retirer les fils pour les changer afin qu'ils soient continu et de les encastrer ainsi en les protégeant avec un bout de gaine mis en U

@+
Carminas
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

ses boites la ne peuvent pas être recouvertes de ton balatom.
tu peux placer des prises au sol pas de problème sauf si tu es dans la salle de bain ou autre pièce humide.
la gaine en U à ne pas faire.
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

Y'a t'il une solution à part retirer les câbles???
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

Bonjour

Il y a la solution de faire une epissure soudée a l'étain isolée au scotch et gaine thermo par dessus.
Pas trop conventionnel, mais bon si on a pas le choix ;-)
Invité

Re: boite de deriv au sol

Message par Invité »

C'est une blague???
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités