liaison equipotentielle et per.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

liaison equipotentielle et per.

Message par Invité »

Bonjour.

Je crois savoir qu'il faut prévoir une liaison équipotentielle supplémentaire en attente dans la salle de bain malgré l'utilisation du PER...Pouvez-vous me confirmer cela ? (beaucoup d'avis contradictoire).

Et la liaison équipotentielle principale ... Elle devient quoi si PER ? :oops:

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: liaison equipotentielle et per.

Message par Carminas »

Bonjour

La LES de la sdb doit relier ensemble :
- les conducteurs de terre des circuits de la salle de bain (prises, éclairage, chauffage...)
- les masses métalliques (canalisation eau chaude/eau froide/chauffage, huisseries, baignoires...)
S'il n'y a pas de masse métalliques et que vous avez une baignoire, il est effectivement d'usage de prévoir un fil en attente sous la baignoire (au cas où elle serait un jour remplacé par un modèle métallique)

Pour la LEP, peut être qu'il n'y a rien à relier dans votre cas

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison equipotentielle et per.

Message par RFco »

hello


tant qu'on y est, prévoir une gaine vide depuis le tableau pour une éventuelle balnéo


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: liaison equipotentielle et per.

Message par Invité »

Bonjour.
Merci à vous deux.
Bon dimanche.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités