Vérif installation / dimensionement protections atelier tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Vérif installation / dimensionement protections atelier tri

Message par Invité »

Bonjour,


Pourriez-vous vérifiez mes choix pour l'installation d'un tableau électrique divisionnaire pour un atelier personnel à 120 mètres du DB de la maison.

"(existant)" et "(à créer)" signifient respectivement que ça existe déjà, que c'est mon idée d'installation.

Merci de me préciser pour les câble et protections si elles sont suffisante, pas suffisante, ou excessive.

********************

DB 10/30 réglé sur 30
|
câble 5g6 15 mètres (Existant)
|
Disjoncteur TETRA 32A (Existant)
|
câble 5g6 110 mètres (existant)
|
Tableau divisionnaire (existant)
-ID 63A 300mA
-DPN Vigi C16 30ma ---> prises + lumière 220V
-Disjoncteur TETRA 20A pour tableau suivant (a créer)
|
Câble 5g6 15mêtre (a créer)
|
Tableau divisionnaire (a créer)
- ID TETRA 30A 30mA
- D Tri 16A Type C ---> 3x2.5 moteur 5.5kw
- D Tri 10A Type C ---> 3x2.5 moteur 3kw
- D Tri 10A Type C ---> 3x2.5 moteur 1.5kw
- D P+N 16A Type C ---> 3g1.5 8 lampes et neons
- D P+N 16A Type C ---> 3g1.5 8 prises outillage électrique
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités