Bonjour,
Je ne trouve plus dans la 15-100 le paragraphe parlant du nombre de prises par différentiels, s'agit il du nombre de prises ou du nombre de disjoncteurs par différentiels?
autre question, combien peut on mettre de prises sur un disjoncteur 16A, et combien peut on mettre de néons sur un disjoncteur 10A?
Merci d'avance.
renovation boucherie
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: renovation boucherie
salut
si le différentiel n'a pas un calibre supérieur au calibre du DB, alors c'est la somme des calibres des disjoncteurs par phase
après pour les point lumineux, c'est la somme des puissances également.
bien entendu, pas en domestique...
@+
si le différentiel n'a pas un calibre supérieur au calibre du DB, alors c'est la somme des calibres des disjoncteurs par phase
après pour les point lumineux, c'est la somme des puissances également.
bien entendu, pas en domestique...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: renovation boucherie
Merci RFco, je ne comprends pas très bien, mon différentiel sera un 30 Ma (Prises); qu'est ce qui doit etre la somme des calibres des disjoncteurs par phases?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: renovation boucherie
30mA c'est la sensibilité, par le courant assigné (40A, 63A)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
