Panne moteur triphasé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Panne moteur triphasé

Message par Invité »

Salut à tous, je fais appel à vos connaissances. Je possède une machine à démonter les pneus, qui fonctionne grace à deux moteurs triphasé. L'un d'entre eux me pose problème. Normalement il fonctionne à deux sens de rotation et deux vitesses. Il se trouve que la vitesse rapide ne veux plus rien savoir. Je voudrais savoir ce que vous en penser et en meme temps m'expliquer le fonctionnement des vitesses. D'avance merci.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne moteur triphasé

Message par Labobine »

Bonjour,
Pour pouvoir répondre il faudrait en savoir un peu plus sur ce moteur, et notamment ce qu'il y a d'inscrit sur la plaque signalétique du moteur.
La commande du changement de vitesse est obtenue avec un commutateur manuel ou automatique ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités