Défaut moteur ??
-
Invité
Défaut moteur ??
bonsoir
sur le châssis d'une machine on sent une électrocution (entre légère et secousse) après le démarrage d'un moteur triphasé piloté par un variateur .
pensez vous qu'il ya un défaut dans ce moteur ?
PS:
1-le test bobinage carcasse ne donne rien avec un ohmmètre
2-le tourne vis testeur est légèrement allumé
merci
@+
sur le châssis d'une machine on sent une électrocution (entre légère et secousse) après le démarrage d'un moteur triphasé piloté par un variateur .
pensez vous qu'il ya un défaut dans ce moteur ?
PS:
1-le test bobinage carcasse ne donne rien avec un ohmmètre
2-le tourne vis testeur est légèrement allumé
merci
@+
Re: Défaut moteur ??
Bonsoir
Les valeurs donnés par un ohmetre ne sont pas tres signéficative ,lorsqu'il s'agit d'un défaut d'isolement ,il faut utiliser un mégohmétre ,et les valeurs trouvées doit étre supérieurs en principe à 0.4 M ohms sous 500 v DC ,(1000 ohms/par volt),sans oublier de controler aussi ,l'isolement des cables de raccordement,la mise a la terre du moteur , l'équipotentialité des masse,l'éxistance de protection différentielle,son réglage et ca fiabilité,
en éléctrotechnique ,le tournevis testeur n'est pas un outil parfait, utiliser pour les recherche de défaut d'isolement ,
et en fin que signifie le mot Eléctrocution devant le probléme posé (décharge éléctrique
)
Cordialement
Les valeurs donnés par un ohmetre ne sont pas tres signéficative ,lorsqu'il s'agit d'un défaut d'isolement ,il faut utiliser un mégohmétre ,et les valeurs trouvées doit étre supérieurs en principe à 0.4 M ohms sous 500 v DC ,(1000 ohms/par volt),sans oublier de controler aussi ,l'isolement des cables de raccordement,la mise a la terre du moteur , l'équipotentialité des masse,l'éxistance de protection différentielle,son réglage et ca fiabilité,
en éléctrotechnique ,le tournevis testeur n'est pas un outil parfait, utiliser pour les recherche de défaut d'isolement ,
et en fin que signifie le mot Eléctrocution devant le probléme posé (décharge éléctrique
Cordialement
-
Invité
Re: Défaut moteur ??
bonjour
peut être que j'ai mal choisi le bon terme, mais c'est électrisation => une décharge qui par fois faible et par fois secoue ce qui touche le châssis
donc il faut prendre le moteur au bobineur pour faire ces test ?
merci
cordialement
@+
peut être que j'ai mal choisi le bon terme, mais c'est électrisation => une décharge qui par fois faible et par fois secoue ce qui touche le châssis
donc il faut prendre le moteur au bobineur pour faire ces test ?
merci
cordialement
@+
-
Invité
Re: Défaut moteur ??
Bonjour
Non vous pouvez faire ces tets sur place si vous possedez un megohmetre.
Bien sur avec moteur hors tension et déconnecté de son alimentation.
A+
Non vous pouvez faire ces tets sur place si vous possedez un megohmetre.
Bien sur avec moteur hors tension et déconnecté de son alimentation.
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Défaut moteur ??
Bonjour,
Par ailleurs, le terme électrocution signifie "mort par suite d'une électrisation".
Cordialement
Effectivement, je ne pense pas que le variateur apprécierait le test au megohmmètre 500V.electrx a écrit :
Non vous pouvez faire ces tets sur place si vous possedez un megohmetre.
Bien sur avec moteur hors tension et déconnecté de son alimentation.
Par ailleurs, le terme électrocution signifie "mort par suite d'une électrisation".
Cordialement
-
Invité
Re: Défaut moteur ??
bonjour
désolé pour ce retard,il du nouveau, mais un peu bizard pour moi
en fait on fait un test avec un autre moteur => tjrs mm bp ,donc moteur non coupaple
pour un dernier essai, il a fallut faire tourner le moteur sans variateur => résultat pb disparu (pas de jus sur le châssis )
ce qui incrimine le variateur ,
je n'arrive pas a comprendre çà ?? avez vous une explication ?
merci
@+
désolé pour ce retard,il du nouveau, mais un peu bizard pour moi
en fait on fait un test avec un autre moteur => tjrs mm bp ,donc moteur non coupaple
pour un dernier essai, il a fallut faire tourner le moteur sans variateur => résultat pb disparu (pas de jus sur le châssis )
ce qui incrimine le variateur ,
je n'arrive pas a comprendre çà ?? avez vous une explication ?
merci
@+
-
Invité
Re: Défaut moteur ??
bonjour
mise à la terre défectueuse ,après rétablissement d’une bonne terre, tous est ok
en tous cas ,merci les gars .
mise à la terre défectueuse ,après rétablissement d’une bonne terre, tous est ok
en tous cas ,merci les gars .