Terre des Masse

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Terre des Masse

Message par mercure »

Bonsoir

J'aimerais bien savoir est ce qu'on peut réunir les terres masse du poste avec le conducteur de terre principal ,utilisé comme conducteur de protection,PE,qui sert à la mise a la terre BT (et équipotentialité.ce qui veut dire une terre commune entre équipement HTA et et l'installation BT ,dans un même
collecteur de terre = TTR

Salutations
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Terre des Masse

Message par philippe68 »

Bonjour,

le schéma TTR n'existe pas.
La réalisation que vous décrivez est un schéma TNR, les prises des terre des masses haute tension, du neutre et des masses basse tension étant interconnectées.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités