Câblage spot avec transformateur 220/12v
-
Invité
Câblage spot avec transformateur 220/12v
Bonjour à tous,
J'avais posté précédemment un sujet concernant cela. Mais, je n'étais pas encore décidé, afin de savoir si je connectais mes spot de la salle de bain en 220v ou par un transformateur 12v.
Donc voilà ce que je souhaite faire.
Le branchement précédent était comme cela: Les 5 spots sur le plafond de la salle de bain était connecté sur un transformateur chacun.
Ce que je souhaiterait faire, c'est de mettre un unique transformateur 220/12v 200watts pour desservir mes 5 spots de 35watts.
Qu'en pensez-vous?
Et au niveau des câbles que me conseillez-vous?
A l'arrivée du transformateur je serai en 1,5², mais du transformateur jusqu'au spot de 35watts quel câble dois-je mettre?
Dans mon faux plafond, est-ce-que je dois mettre sous gaine les fils en 1,5² reliant chaque transformateur? Et dois-je mettre les fils reliant les transformateur au spot sous gaine?
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
J'avais posté précédemment un sujet concernant cela. Mais, je n'étais pas encore décidé, afin de savoir si je connectais mes spot de la salle de bain en 220v ou par un transformateur 12v.
Donc voilà ce que je souhaite faire.
Le branchement précédent était comme cela: Les 5 spots sur le plafond de la salle de bain était connecté sur un transformateur chacun.
Ce que je souhaiterait faire, c'est de mettre un unique transformateur 220/12v 200watts pour desservir mes 5 spots de 35watts.
Qu'en pensez-vous?
Et au niveau des câbles que me conseillez-vous?
A l'arrivée du transformateur je serai en 1,5², mais du transformateur jusqu'au spot de 35watts quel câble dois-je mettre?
Dans mon faux plafond, est-ce-que je dois mettre sous gaine les fils en 1,5² reliant chaque transformateur? Et dois-je mettre les fils reliant les transformateur au spot sous gaine?
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
salut,
oui,c'est réalisable à condition de respecter les volumes de protection et de bien ventiler le transfo.matrix a écrit :Ce que je souhaiterait faire, c'est de mettre un unique transformateur 220/12v 200watts pour desservir mes 5 spots de 35watts.
Qu'en pensez-vous?
le plus simple serait de sortir du transfo en 4mm²,mettre une boite de dérivation et de repartir vers chaques spots en 1,5mm²matrix a écrit :A l'arrivée du transformateur je serai en 1,5², mais du transformateur jusqu'au spot de 35watts quel câble dois-je mettre?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Bonjour,
Merci de nous préciser la hauteur sous plafond de cette salle de bain car vous pourriez très bien alimenter ces spots en BT 240V...
Merci de nous préciser la hauteur sous plafond de cette salle de bain car vous pourriez très bien alimenter ces spots en BT 240V...
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
La hauteur de l'ancien plafond et du ba 13 doit etre environ 8/10 cm
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Re,
Ce qui importe matrix c'est de connaître la hauteur sous les spots par rapport au sol...matrix a écrit :La hauteur de l'ancien plafond et du ba 13 doit etre environ 8/10 cm
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
ha d'accord, désolé j'avais mal compris.
2,70m (c'est une ancienne construction).
2,70m (c'est une ancienne construction).
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Bonjour,
A confirmer par Matrix!
Cordialement
Gérard, si j'ai bien compris d'après le précédent post, le choix du 12 v était plus en fonction de la qualité des lampes (meilleur rendement, plus grande durée de vie, qualité de lumière due à une T° de couleur plus élevée) que pour le respect des volumes...GAS a écrit : Merci de nous préciser la hauteur sous plafond de cette salle de bain car vous pourriez très bien alimenter ces spots en BT 240V...
A confirmer par Matrix!
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Rebonjour,
Liaison entre bornes de raccordement et transformateur :
Cette liaison doit supporter une température de 170 °C(par ex par une gaine complémentaire résistante à la chaleur
Donc, fil isolant silicone ou gaine souplisso résistante...
Sortie transfo 200VA : fusible ou disjoncteur 16A si câble 1,5², 20 si 2,5 ou 4 mm²(mais pas de protection surcharge avec 20A)
Attention aux chutes de tension : il serait dommage d'avoir un transfo régulé et d'avoir 5% dans les fils!
Longueur maxi en 1,5 pour 5 % : 6m pour 40VA
Longueur maxi pour 200VA : 2 m en 2,5 et 3,2 m en 4²
Perso, je mettrais du 2,5.
Cordialement
Extraits guide UTE C15-559 :Didier62 a écrit : le plus simple serait de sortir du transfo en 4mm²,mettre une boite de dérivation et de repartir vers chaques spots en 1,5mm²
Liaison entre bornes de raccordement et transformateur :
Cette liaison doit supporter une température de 170 °C(par ex par une gaine complémentaire résistante à la chaleur
Donc, fil isolant silicone ou gaine souplisso résistante...
Sortie transfo 200VA : fusible ou disjoncteur 16A si câble 1,5², 20 si 2,5 ou 4 mm²(mais pas de protection surcharge avec 20A)
Attention aux chutes de tension : il serait dommage d'avoir un transfo régulé et d'avoir 5% dans les fils!
Longueur maxi en 1,5 pour 5 % : 6m pour 40VA
Longueur maxi pour 200VA : 2 m en 2,5 et 3,2 m en 4²
Perso, je mettrais du 2,5.
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Re,
Le référentiel du sol doit ce prendre à partir du fond de la baignoire ( ou douche) pour le volume 1 et à partir du sol pour les volumes 2 et 3 voir amendement A2 NFC 15-100.
Avec une hauteur sous plafond (spots) de 2,70 m:
- vous êtes hors volume 3 jusqu'à une distance de 0,60m du bord de la baignoire ou 1,80m si douche, les luminaires peuvent alors être alimentés en BT 240V,
- vous pouvez être en volume 3 si votre plafond fini se trouve à plus de 2,25 m du fonds de la baignoire ou de la douche dans la partie des 0,60 depuis le bord de la baignoire ou des 1,80m s'il s'agit d'une douche. Dans ce volume 3, les luminaires peuvent être alimentés en BT 240V avec un IPX1.
Pour Répondre à mon ami candela.
Désolé, je n'avais pas pris connaissance de ce post. Il reste que le choix de la TBTS est beaucoup plus onéreux et qu'il pose également les problèmes de l'accès au transformateur et de la section des fils au secondaire si les spots sont alimentés en "épine dorsale" c'est à dire de l'un à l'autre.
Après, s'agissant d'halogène, je pense que le même choix doit pouvoir se retrouver en TBT OU BT. Il existe également les spots à DEL.
Le référentiel du sol doit ce prendre à partir du fond de la baignoire ( ou douche) pour le volume 1 et à partir du sol pour les volumes 2 et 3 voir amendement A2 NFC 15-100.
Avec une hauteur sous plafond (spots) de 2,70 m:
- vous êtes hors volume 3 jusqu'à une distance de 0,60m du bord de la baignoire ou 1,80m si douche, les luminaires peuvent alors être alimentés en BT 240V,
- vous pouvez être en volume 3 si votre plafond fini se trouve à plus de 2,25 m du fonds de la baignoire ou de la douche dans la partie des 0,60 depuis le bord de la baignoire ou des 1,80m s'il s'agit d'une douche. Dans ce volume 3, les luminaires peuvent être alimentés en BT 240V avec un IPX1.
Pour Répondre à mon ami candela.
Désolé, je n'avais pas pris connaissance de ce post. Il reste que le choix de la TBTS est beaucoup plus onéreux et qu'il pose également les problèmes de l'accès au transformateur et de la section des fils au secondaire si les spots sont alimentés en "épine dorsale" c'est à dire de l'un à l'autre.
Après, s'agissant d'halogène, je pense que le même choix doit pouvoir se retrouver en TBT OU BT. Il existe également les spots à DEL.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: câblage spot avec transforamteur 220/12v
Merci pour vos conseils.
Je pense qu'au niveau coût je vais recâbler comme à l'identique, cad. laisser un transformateur par spot.
Donc si j'ai bien compris j'arrive avec mon arrivée en 1,5² au transfo dans une gaine classique ICTA?
Ensuite, je câble sans gaine avec un fil en 0,5² (résistant à 170°c) du transformateur jusqu'au spot? sachant que chaque spot font seulement que 35w et il y en a 5.
Est-ce bien cela?
Est-ce-qu'il ne serait pas bien plus simple de câbler directement en 220v sans passer par un transf? est-ce-que cela chauffera beaucoup plus qu'en 12v?
Pour câbler en 220, le cablage est comme cela:
Arrivée en 1,5 jusqu'au domino et ensuite du domino à la douille c'est le cable résistant à 170°c en quel diametre?
Merci pour toutes vos réponses que vous pourrez m'apporter.
Merci
Je pense qu'au niveau coût je vais recâbler comme à l'identique, cad. laisser un transformateur par spot.
Donc si j'ai bien compris j'arrive avec mon arrivée en 1,5² au transfo dans une gaine classique ICTA?
Ensuite, je câble sans gaine avec un fil en 0,5² (résistant à 170°c) du transformateur jusqu'au spot? sachant que chaque spot font seulement que 35w et il y en a 5.
Est-ce bien cela?
Est-ce-qu'il ne serait pas bien plus simple de câbler directement en 220v sans passer par un transf? est-ce-que cela chauffera beaucoup plus qu'en 12v?
Pour câbler en 220, le cablage est comme cela:
Arrivée en 1,5 jusqu'au domino et ensuite du domino à la douille c'est le cable résistant à 170°c en quel diametre?
Merci pour toutes vos réponses que vous pourrez m'apporter.
Merci
Modifié en dernier par Infrastructure le mer. 18 avr. 2012 12:59, modifié 1 fois.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
