Grande distance entre compteur et tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Grande distance entre compteur et tableau

Message par Invité »

Bonjour

J'ai un électricien, mais celui ci n'a jamais travaillé sur ce genre de projet :

Je crée sur un terrain nu, un centre équestre et maison d'habitation ; pour infos, presque tous les bâtiments sont en bois, sauf le manège couvert (ossature métallique).

Du compteur, 1 seul compteur pour tout le projet, (puissance demandée :3*45A) celui ci est en cours de création; l'électricité étant, à ce jour; à 300 mètres du terrain) au premier bâtiment (chalet d'accueil ), ou se trouvera un tableau, j'ai 60 mètres, ensuite de celui ci aux autres bâtiments du centre équestre; j'ai de 10 à 50 mètres pour le plus éloigné; et de cet accueil à la maison d'habitation, j'ai 100 mètres.

Questions :

1) je vais passer en triphasé pour limiter les pertes et fuites; êtes vous ok avec cela ?

2) quelle taille de câble ( et fourreau) utiliseriez vous pour rallier le chalet d'accueil au compteur ?, et pour rallier la maison au chalet d'accueil ?

Comme je sens que vous allez me demander un plan ; je poste ce message et je refais un nouveau message avec la photo du plan.
surtout que je pense avoir d'autres questions à venir.

Bon, en attendant, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Grande distance entre compteur et tableau

Message par Carminas »

BOnjour

Précisez également de quelle puissance vous avez besoin dans chaque batiment (à préciser sur votre plan)

Par exemple si dans la maison il vous faut 3x60A (on dimensionne pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement, pas le calibre de réglage) la réponse est 4x185² alu tout du long (route --> accueil --> maison)
Mais si par dans la maison vous vous limitez à une puissance moindre en mettant un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble, la réponse peut être différente

Ce qui me semble probable c'est que la liaison route accueil se fera en 4x185² alu (1,4% de chute de tension pour 60A)
Pour le reste tout dépend de la puissance nécessaire dans chaque batiment

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités