Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
zeekiller
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 14:03
Contact :

Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par zeekiller »

Bonjour,

Je souhaiterais réaliser l'installation électrique en rénovation. J'ai déja réaliser l'installation électrique dans une maison avec succès.
Maintenant c'est une maison que j'ai acheté et que je souhaite diviser en 7 appartements.
Il y a un compteur pour l'instant dans toute la maison.
Je voudrais réaliser un tableau général dans la cage escalier qui dispacherait les courants sur les 7 tableaux électrique des 7 studios.
Je souhaite savoir quels sont les éléments qui doivent figurer sur ce tableau central? (par rapport aux téléphone,TV et EDF, téléreport etc...)
Qui dois je appeler en premier? EDF? Consuel? Quels schémas leur présenter?
Par ailleurs, je félicite ce site pour sa clarté, il m'a beaucoup aidé.[/justifier]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par RFco »

Bonjour zeekiller,

Il n'est pas autorisé de revendre du courant électrique.

D'autant plus avec 7 logements, comment allez vous faire pour la partie téléphonie : les locataires voudront certainement b"n"ficier de l'ADSL...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par Max78 »

Salut,

Désole pour le "hors-sujet" mais vu que j'ignore certaines choses, je demande pour être moins bête ^^ :-)
RFco a écrit :Il n'est pas autorisé de revendre du courant électrique.
Il faudrait alors 7 compteurs EDF et 7 abonnements différents ? :-o

Il peut pas faire comme il l'a dit, et divisé le montant global de la facture EDF par 7 et la faire passé sous forme de charges au locataire ?

C'est vrai, certains consommeront plus que d'autres, mais j'ai déjà vu çà, alors je demande si légalement c'est autorisé ou pas :oops:

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par RFco »

c'est bien ce que j'ai dit, il est interdit de revendre du courant sauf sous certaines conditions (prix intégré au loyer, sans décompteur)


A vérifier cependant

Malgré tout, tout pendant que c'est compris dansd le prix, personne ne fait attention (lumière type halogène allumée 24/24


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par Candela »

Bonjour,
je confirme ce qu'a dit RFco. On rencontre quelques exceptions dans l'industrie, oû pour des raisons historiques, EDF ferme les yeux. Ex rencontré :
un poste 63/5kV alimentant jadis 5 usines ayant appartenu au même groupe, mais qui sont devenues indépendantes. Il y a de gros frais pour passer en 20 kV, les entreprises sont fragiles...
Pour l'immeuble, je doute fort qu'EDF accepte 1 compteur' pour 7 appartements. Il faut donc une "colonne montante" type EDF, et 7 compteurs.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Il faudrait 7 compteurs pour les logement et un de plus pour les communs.
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par franck »

la meilleur solution pour vous et la moins honereuse et d'incorpore l'elec dans vos loyer et garder un comteur pour les 7
mais attentions au abus
Avatar du membre
zeekiller
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 14:03
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par zeekiller »

Re-bonjour,
merci de votre interet mais je peux tout à fait faire poser des compteurs edf pour chaqun des studios... connaissez vous les prix?
de plus, pour les lignes téléphones , le locataire peut demander a FT de lui installer une ligne ou non? dois je prévoir quelque hose pour ça?
quelqu'un pourrait -il répondre aux autres questions du message? les éléments devont figurer sur ce tableau central??
merci encore
Avatar du membre
kvalier
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2008 00:45
Contact :

Re: Tableau de répartion dans un immeuble avec 7 studios

Message par kvalier »

arrrfffffff il faut effectivement 7 compteurs plus celui des parties commune
donc 7 comptages dit 7 logements a la norme , donc 7 certificats du consuel
donc effectivement 7 arrivées france telecom etc .....
il faut traité les 7 appartements individuellement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités