Bonjour, je dois faire le tableau électrique d'une sandwicherie alimentation triphasée.
Le client tire lui même les câbles, il dispose de 3 machines alimentées en triphasé à 6kw: faut il utiliser obligatoirement du 6mm² ou non? je dirais oui puisque le fil de neutre doit supporter les 6kw mais bon, j'attends vos avis pour savoir si du 2,5mm² suffit.
deuxieme question concernant le dispositif d'arret d'urgence, savoir s'il est obligatoire ou pas, sachant que les clients restent dehors et qu'il y aura un ou deux salariés.
d'avance merci
Section des câbles d'alimentation
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Section des câbles d'alimentation
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Section des câbles d'alimentation
bonjour,
@+
un cable en 2.5 mm² suffitchristobal a écrit :faut il utiliser obligatoirement du 6mm² ou non?
dans votre cas ,il n'est pas obligatoire.christobal a écrit :deuxieme question concernant le dispositif d'arret d'urgence, savoir s'il est obligatoire ou pas, sachant que les clients restent dehors et qu'il y aura un ou deux salariés.
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section des câbles d'alimentation
Bonjour,
(voir aussi la réponse de pericles ICI)
Attention quand même à vérifier la puissance des machines en kVA, ou leur courant assigné. Pour un moteur, c'est la puissance mécanique qui est indiquée en kW.
Cordialement
* Pour ces sections, Sneutre = Sphases tant que le taux d'harmonique reste inférieur à 15%
Non, certainement pas : le courant dans le neutre est la somme vectorielle des courants de phase (Diagramme de Fresnel), lesquels sont décalés de 120°. Il est donc nul tant que les phases sont équilibrées, et au maximum égal au courant d'une seule phase*.christobal a écrit : il dispose de 3 machines alimentées en triphasé à 6kw: faut il utiliser obligatoirement du 6mm² ou non? je dirais oui puisque le fil de neutre doit supporter les 6kw mais bon, j'attends vos avis pour savoir si du 2,5mm² suffit.
(voir aussi la réponse de pericles ICI)
Attention quand même à vérifier la puissance des machines en kVA, ou leur courant assigné. Pour un moteur, c'est la puissance mécanique qui est indiquée en kW.
Cordialement
* Pour ces sections, Sneutre = Sphases tant que le taux d'harmonique reste inférieur à 15%
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Section des câbles d'alimentation
Merci bien pour vos précisions qui me sont bien utiles ;o)
cordialement
cordialement
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
