Colonne montantes

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Colonne montantes

Message par Invité »

bonjour a tous,

j'ai une petite question : je suis en train d'effectuer les calcules pour déterminer la section en mm2 de l'alimentaion de mes colonnes montantes ( pour un immeuble de 2à logement). On ma dis que je devais tenir compte d'un coefficient de pondération. Est-ce vrai?

Si oui, quel est ca signification??
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Colonne montantes

Message par pericles »

bonsoir,
on considère que tous les utilisateurs n'utilisent pas la totalité de la puissance simultanément
aussi suivant le nombre d'abonné (utilisateurs domestiques) on affecte un coefficient de pondération à la puissance.
de 1 à 4 utilisateurs le coef est égal 1 . Voir tableau 9 de la NF C14 100

Voir le paragraphe 5.5.1.2 Calcul des canalisations de la NF C14 100

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120201115606570714.pdf


la documentation des constructeur utilise le terme coefficient de foisonnement

pour information voir
nfc 14-100_guide seifel_norme_colonnes_electriques_2011-2.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/norme_co ... 2011-2.pdf

le logiciel OLYMPE 5.0 est disponible sur le site http://www.michaud.fr/

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités