Différentiel 300mA ou 30mA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Différentiel 300mA ou 30mA

Message par christobal »

bonjour,

je dois rajouter une prise p17 16A 3P+N+T en saillie dans une réserve. c'est pour charger un chariot elevateur
Au niveau du tableau, il n'y a pas trop de place, je comptait donc en greffer un autre à coté et mettre un disjoncteur 20A 4P avec un bloc différentiel mais 30mA, c'est bien ça?
merci de me confirmer ou non
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: différentiel 300mA ou 30mA

Message par pericles »

bonsoir,
oui, il faut une protection différentielle 30mA pour les prises de courant ≤ 32A
pour informations voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=120108104200447551.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités