Bonsoir à toute l'équipe de Volta,
Je vous soumets les questions d'un ami.
Dans l'angle de sa cuisine il y a une ligne dédié en 3G6 qui alimentait une plaque induction protéger par un DJ 32A sur ID Type A 40A 30mA. Mon ami veut remettre une plaque gaz à la place. Jusque là tout va bien!
Les questions sont:
1- Peut-il brancher l'allumage électronique Piezo de la plaque de gaz prévu en 2.5 (je pense) sur la sortie de câble en 6 ?
2- Dans l'affirmative, comment procéder pour la protection ? Laisser le 32A ou y mettre un 20A à la place ?
3- Doit-il tirer une ligne, ce qui sera très difficile, pour ça ?
4- Cette nouvelle ligne doit-elle être dédié ?
Merci de votre aide.
Cordialement
JF-62
3G6 pour du 2.5 voir 1.5
-
Invité
Re: 3G6 pour du 2.5 voir 1.5
Bonsoir .Laisser le 32A et brancher le 2,5 sur le 6mm2. le disjoncteur protège la ligne pas le récèpteur
Cordialement
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités