Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Misterman »

Bonjour,

quelqu'un pourrait 'il me dire quelle est le pourcentage de chute tension doit ' on prendre en considération pour un groupe électrogène de 175 kVA?
Est ce 3% ou 5% pour l'éclairage,et 6% ou 8% pour les circuits divers?


Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Candela »

Bonjour
Un groupe de cette puissance est à ranger dans le type B (6 et 8%).
En effet, ce type tient compte de tolérances plus faibles que le type A en ce qui concerne la source (5% au lieu de 10).
En plus, un groupe, grâce à sa régulation, n'a pas de chute de tension à ses bornes.
En théorie, on devrait donc pouvoir admettre des valeurs plus élevées pour un même résultat en bout de ligne lorsqu'on utilise un groupe; mais la norme ne prévoit pas ce cas de figure comme vous l'avez remarqué.

Attention, en régime de court-circuit, la chute de tension est plus élevée avec un groupe.
Cordialement
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Misterman »

Merci candela pour votre réponse.
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Tipler »

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce type de classification (type A, type B,...), par contre il en est fait aucune mention dans les normes 8528, du moins celle que je peux consulter.

Auriez vous un document répertoriant cette classification?

Très sincèrement, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Candela »

Bonjour,
Tipler a écrit : Auriez vous un document répertoriant cette classification?
Il s'agit des types d'installations en rapport avec les chutes de tension, définis dans le tableau 52W (§ 525) de la NF C15-100. Il n'y a donc pas de rapport avec l'ISO 8528.
Le type A correspond aux installations alimentées par le réseau public BT, les tolérances sot plus sévères car il y a déjà des chutes de tension en amont . Le type B correspond aux installations alimentées par un transfo HT/BT (incluant les installations alimentées par le réseau public dont le point de livraison se trouve dans le poste-il n'y a donc pas d' "amont"-).

Peut-être pensiez-vous aux anciens "services" A à D définis il y a fort longtemps par le Groupement (Français) des Constructeurs de Groupes Electrogènes et tombés en désuétude avec la mondialisation?

A = service continu à 100% Pn, pas de surcharge (groupe de production)
B= service continu à charge variable, 10% de surcharge unihoraire, 24h/24 mais 4000h/an
C= service intermittent à charge variable, 10% de surcharge unihoraire, maxi 12h/24 et 2000h/an
D= service secours à charge variable, pas de surcharge, 500 h/an

Cela dit, on retrouve des principes du même genre dans les normes ISO
Dans la pratique, les groupes "catalogue" étaient en B ou D.

Il y a aussi le normes DIN 6270A (service continu, test 24h) et B (service intermittent, test 1h).
Cordialement
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA

Message par Tipler »

Bonjour,

merci Candela, oui c'est bien aux anciennes classes auxquelles je faisait allusion...
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités