Nombre de socle par circuit

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Nombre de socle par circuit

Message par Invité »

Bonjour a tous,

J'ai une petite question qui me tracasse depuis quelques temps.

Je sais que dans une installation domestique la norme NFC 15100 autorise le fait de pouvoir installer 8 socles sous un départ 16A.
(Sachant que 1 socle peux être constitué de 2 prises, il y a donc un maximum de 16 prises électrique sous le départ 16A).

Ma question est : Est ce que cette règle s'applique également dans le tertiaire (immeuble de bureau, open space, etc.) ou est-ce exclusivement pour une application domestique chez le particulier ?

Je vous remercie par avance,
Eleve
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par GAS »

Bonjour,
eleveduboss a écrit :Je sais que dans une installation domestique la norme NFC 15100 autorise le fait de pouvoir installer 8 socles sous un départ 16A.
Effectivement tableau 771F : 8 socles alimentés en 2,5 mm2 ( fusible 16A ou disjoncteur 20A) ou 5 socles alimentés en 1,5 mm2 (fusible 10A ou disjoncteur 16A)
eleveduboss a écrit :(Sachant que 1 socle peux être constitué de 2 prises, il y a donc un maximum de 16 prises électrique sous le départ 16A).
Ce nombre des socles décomptés ne doit pas excéder 8 dans tous les cas de figure. Le tableau 771A de la NFC 15-100 donne à cet effet le nombre des socles à décompter en fonction du nombre de socle par boîtier.
Dans l'absolu on peut dire que 4 boîtiers de 4 socles seront décomptés comme "8 socles", ce qui physiquement représente bien au total 16 socles 10-16A+T sur un même circuit.

Cette disposition relevant du titre 7 de la NFC 15-100, elle ne concerne que les Locaux d’habitation.
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela signifie que dans le tertiaire, il n'y a pas de limitation sur le nombre de prise.

On adapte le nombre au besoin.

@+
Carminas
Invité

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Invité »

Merci pour ces explications.

Donc pour résumer, dans le tertiaire, un bureau de contrôle (ou autre) ne peut pas nous "reprocher" de mettre un nombre de socle supérieur à 8 si j'ai bien compris.
(Car lorsque l'on installe des postes de travail ça va très vite) et pourtant j'ai l'impression que ce nombre de socles maximum est souvent vérifiés...

Eleve
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Carminas »

Bonjour

On peut vous reproche d'avoir mis un nombre de prises maxi pas adapté à l'usage.

Peut être que dans votre cas de figure, il ne faut pas dépasser 5 (je dis ce nombre au hasard, je ne connais pas les règles pour des postes de travail).

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par GAS »

Bonjour,
Dans le tertiaire le nombre de socles par circuit peut également être imposé par les pièces écrites d'un marché sur la base des travaux d'un BET.
A ce titre un bureau de contrôle peut également être amené à vérifier la bonne exécution des travaux demandés.
Il ne faut pas perdre de vue que plus les circuits seront subdivisés, meilleure sera la qualité de l'exploitation. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Max78 »

Bonjour,
eleveduboss a écrit : (Car lorsque l'on installe des postes de travail ça va très vite) et pourtant j'ai l'impression que ce nombre de socles maximum est souvent vérifiés...
Et bien, les bureaux de contrôle ont aussi des missions d'audit pour les sociétés/personnes les missionnant. Ceci explique surement cela ..

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Candela »

Bonjour,
L'utilisation domestique est relativement homogène, et en plus la norme prévoit qu'un logement peut changer n fois de propriétaire/locataire, ce qui explique la limitation.
En tertiaire et industriel, il peut y avoir beaucoup de situations très différentes :
-bureaux standard : pas de raison de raisonner différemment du domestique
-circuit dédié PC (non ondulé) : limitation de fait à cause des DDR et du courant de fuite
- grand couloir de circulation : les prises sont essentiellement dédiées au nettoyage et aux petits travaux (perceuses...), on peut largement dépasser les 8 prises
-alimentation permanente d'appareils : calcul à faire selon la puissance et l'usage, jusqu'à la prise spécialisée
Il y a bien longtemps, j'ai eu en tant que chargé d'affaires à réaliser des immeubles de bureaux; mes collègues et moi nous limitions dans ce cas à 6 prises par circuit pour permettre les extensions et modifications qui sont permanentes dans ce type de bâtiment. Mon expérience personnelle montre qu'on serait bien inspiré d'en faire autant dans les installations domestiques ;-)

Cordialement
Invité

Re: Nombre de socle par circuit

Message par Invité »

Ok merci à tous, j'y vois déjà beaucoup plus clair.

Je pense également qu'il faut éviter de trop charger les départs pour pouvoir y ajouter par la suite d'éventuelles prises supplémentaires.
Pour ce qui est des postes de travail, je vais essayer de me faire un petit bilan de puissance pour avoir une idée de la consommation d'un poste (Ecran+tour+ tel+ imprimante).

Comme ça je saurais le nombre de postes à mettre sous mes départs.

A bientôt !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de socle par circuit

Message par RFco »

salutatous


dans le cas de postes informatiques, certains cahiers des charges imposent un maxi de 2 postes par protection différentielle


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre