shema tableau pizzeria

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

shema tableau pizzeria

Message par Invité »

bonjour
je recherche un shema pour mon tableau triphasé concernant ma pizzeria avant passage consuel.
liste du materiel

1 four tri en 18KW
1 hotte plafond
4 frigo
1congelateur
1 petrin mono
1 faconneuse mono
1 cumulus 150L
2 circuits prise
2 circuits luminaire
1 sanibroyeur
1 enseigne lumineuse
1 circuit BEAS
1 ensenble plaque de cuisson tri 12KW
1 cuiseur pates tri 10 KW

cordialement
bruno
Invité

Re: shema tableau pizzeria

Message par Invité »

bonjour

quelqun aurai t'il une reponse concernant ma demande ?

merci d'avance

bruno
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: shema tableau pizzeria

Message par Didier62 »

bonjour,
il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre (puissances des moteurs,éclairages.....).
une pizzéria est un ERP, ce n'est pas Consuel qui va vérifier vos installations mais plutot un bureau de controle.
cordialement.
Invité

Re: shema tableau pizzeria

Message par Invité »

bonsoir
merci pour cette prise de contact est voici quelque reponses
pour les moteur
petrin 1KW
faconneuse 370W
moteur de hotte 750W
pour l'eclairage
spot encastrer plafond lampe 100W qt 10
enseigne tube neon puissance ?

Cordialement
Bruno
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: shema tableau pizzeria

Message par pericles »

bonsoir,
la puissance estimée suivant vos informations est de 47kW, soit un courant de 70A
avec un abonnement de 36kVA triphasé (60A) il ne reste pratiquement pas de possibilité d'extension; par exemple lave vaisselle, lave verre..... :-x

voir le détail de l'estimation et un schéma de principe à adapter à votre installation
http://www.casimages.com/f.php?f=111209113437314743.pdf

cordialement
Invité

Re: shema tableau pizzeria

Message par Invité »

bonsoir

merci pour tout cela.

une question concernant les inter diff en tri pourquoi 300ma plutot que 30ma?


cordialement
bruno
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: shema tableau pizzeria

Message par Didier62 »

bonjour,
bubu1er a écrit :une question concernant les inter diff en tri pourquoi 300ma plutot que 30ma?
le 30 mA est obligatoire pour des prises de courant ,si le récepteur (par exemple un four)est branché depuis une boite de connection ,on peut mettre un 300mA.
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités