Disjoncteur pour charriot de batteries

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Disjoncteur pour charriot de batteries

Message par Invité »

Salut,
j'ai un onduleur de 180 kVA avec charriot de 40 batteries de 180AmpH à installer svp qu'elle disjoncteur dois-je utilisé entre l'onduleur et le charriot de batteries est ce un 200 Amp ou un 315 Amp. Merci de votre aide

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur pour charriot de batteries

Message par Candela »

Bonjour,
C'est difficile de vous répondre, car cela dépend :
-du régime de charge
-du régime de décharge
-des caractéristiques de la batterie

De plus, vous ne précisez ni la tension de chaque batterie, ni leur couplage. En admettant des éléments 6v en série, cela fait bien 240v, mais avec 200 A ....48 kVA!
Il serait préférable de vous adresser au SAV du constructeur pour connaître non seulement l'intensité de réglage, mais aussi le pouvoir de coupure et le type de courbe à utiliser. Il faut bien entendu un déclencheur utilisable en courant continu.

Cordialement
Invité

Re: Disjoncteur pour charriot de batteries

Message par Invité »

salut,
les batteries utilisées sont de 12Volts 180AmpH alimentent un onduleurs de 120kVA Triphasés.
merci de de m'avoir aider
cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités