bonjour,
j'ai récupéré une scie circulaire de table pour débiter mon petit bois de chauffage. le moteur était câblé en 380 volts.
sur le moteur il y est inscrit qu'il peut fonctionner en 380 et 220 volts en branchant le bornier soit en étoile soit en triangle.
les caractéristiques du moteur sont : 5.5 ch ; 4kW ; 50 Hz ; 4000 tr\mn,.
est il possible de faire fonctionner ce moteur sur du 220 volts monophasé en y ajoutant un condensateur de 300 uF (50 x 5.5 ch) ?
comment repéré la phase du neutre ?
merci
raccordement moteur de 380 volts en 220 volts
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: raccordement moteur de 380 volts en 220 volts
Bonjour,
Si vous n'avez pas des condensateurs de récupération pour faire l'essai vous risquez de vous ruiner en condensateur pour rien car à cette puissance il n'y a pratiquement aucune chance pour que vous arriviez à faire démarrer votre moteur et encore faudrait-il que vous ayiez 60Amp au compteur.
Le mieux est de revendre votre scie pour en acheter une tout équipée avec un moteur monophasé.
Si vous n'avez pas des condensateurs de récupération pour faire l'essai vous risquez de vous ruiner en condensateur pour rien car à cette puissance il n'y a pratiquement aucune chance pour que vous arriviez à faire démarrer votre moteur et encore faudrait-il que vous ayiez 60Amp au compteur.
Le mieux est de revendre votre scie pour en acheter une tout équipée avec un moteur monophasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: raccordement moteur de 380 volts en 220 volts
Bonjour,
Attention, avec un tarif bleu mono, vous risquez en effet des problèmes de courant de démarrage:
-la C15-100 vous impose de prévenir Erdf si vous dépassez 45 A ou 1,4 kW(risque de perturber les voisins)
-un moteur mono 4kw 230V 3000 tr (et non pas 4000!) absorbe environ 22A à puissance maxi, et pas loin de 100-110 au démarrage. Les DB mono ont des magnétiques réglés entre 3 et 5 In et un déclenchement thermique n'est pas inenvisageable.
Et les systèmes de démarrage électroniques ne donnent pas des résultats fiables avec des moteurs monophasés : réduire la tension , c'est annuler l'effet du condensateur. Ca marche ou pas, il vaut mieux pouvoir faire un essai avant d'acheter.
Avec un moteur tri, vous êtes pile à la limite de 60A, malgré un Id/In de 7,8.
Cordialement
Attention, avec un tarif bleu mono, vous risquez en effet des problèmes de courant de démarrage:
-la C15-100 vous impose de prévenir Erdf si vous dépassez 45 A ou 1,4 kW(risque de perturber les voisins)
-un moteur mono 4kw 230V 3000 tr (et non pas 4000!) absorbe environ 22A à puissance maxi, et pas loin de 100-110 au démarrage. Les DB mono ont des magnétiques réglés entre 3 et 5 In et un déclenchement thermique n'est pas inenvisageable.
Et les systèmes de démarrage électroniques ne donnent pas des résultats fiables avec des moteurs monophasés : réduire la tension , c'est annuler l'effet du condensateur. Ca marche ou pas, il vaut mieux pouvoir faire un essai avant d'acheter.
Avec un moteur tri, vous êtes pile à la limite de 60A, malgré un Id/In de 7,8.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités