bonjour,
je reviens vers vous car j'ai un petit souci, après mes paratonnerres c'est un filtre. Sur le site ou je suis on a un filtre PQF ABB. Grace a l'explication de max78 sur les harmoniques disponible sur le site, j'ai cru comprendre que c'était un filtre actif et je dois faire la maintenance dessus si un jour il tombe en panne donc j'aimerai un peu connaitre comment il fonctionne pour pouvoir me débrouiller le jour ou.. Je précise que je ny connais pas grand chose en terme d'harmoniques. je comprends quand même le phénomène grâce à la documentation.
Merci
Filtre PQF ABB
Re: Filtre PQF ABB
Bonjour,
Effectivement, le filtre PQF est un filtre actif contre les harmoniques. Comme dit dans la documentation sur le site:
- Un filtre d'entrée,
- Un dispositif de stockage de l'énergie pour créer une source tension,
- Un convertisseur PWM (Pulse Width Modulated) (MLI: Modulation de Largeur d'Impulsions en français) composé principalement d'IGBT (Insulated Gate Transistor [Interdit]) qui créer un signal qui est envoyé dans des bobines pour créer des courants en opposition de phases.
Pour la partie commande.. Elle est réalisée grâce à de l'électronique DSP (Digital Signal Processor : Il s'agit en fait d'un processeur spécifique au traitement des signaux numériques). Son but est de:
- Générer des signaux pour "ouvrir" ou "fermer" les IGBT du convertisseur afin de fournir un courant adapté en fonction de la compensation harmoniques dont il a besoin,
- Réguler la tension aux bornes des condensateurs,
- Piloter la charge des condensateurs.
Je ne détaille pas plus car après, çà dépend si vous avez un PQFA ou un PQFL.
Concernant la maintenance, vous serez vite "brider" car pour la programmation et les réglages, il faut accéder à l'électronique via un logiciel. Même en maitrisant les tenants et aboutissants, je peux vous assurer que j'y ai laissé quelques heures et quelques cheveux blancs ...
Cordialement,
Max
Effectivement, le filtre PQF est un filtre actif contre les harmoniques. Comme dit dans la documentation sur le site:
Concernant le montage, il est toujours monté en parallèle du réseau électrique BT. Il est composé de deux parties, une partie puissance et une partie commande. La partie puissance est composée de:Max78 a écrit : Il analyse le réseau sur lequel il est branché. Il analyse notamment le rang des harmoniques et leurs amplitudes. D'après ces données, il génère des harmoniques de même rang et amplitude mais en opposition de phase pour "contrer" les harmoniques produites par les récepteurs "non linéaires".
- Un filtre d'entrée,
- Un dispositif de stockage de l'énergie pour créer une source tension,
- Un convertisseur PWM (Pulse Width Modulated) (MLI: Modulation de Largeur d'Impulsions en français) composé principalement d'IGBT (Insulated Gate Transistor [Interdit]) qui créer un signal qui est envoyé dans des bobines pour créer des courants en opposition de phases.
Pour la partie commande.. Elle est réalisée grâce à de l'électronique DSP (Digital Signal Processor : Il s'agit en fait d'un processeur spécifique au traitement des signaux numériques). Son but est de:
- Générer des signaux pour "ouvrir" ou "fermer" les IGBT du convertisseur afin de fournir un courant adapté en fonction de la compensation harmoniques dont il a besoin,
- Réguler la tension aux bornes des condensateurs,
- Piloter la charge des condensateurs.
Je ne détaille pas plus car après, çà dépend si vous avez un PQFA ou un PQFL.
Concernant la maintenance, vous serez vite "brider" car pour la programmation et les réglages, il faut accéder à l'électronique via un logiciel. Même en maitrisant les tenants et aboutissants, je peux vous assurer que j'y ai laissé quelques heures et quelques cheveux blancs ...
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Filtre PQF ABB
bonjour et merci pour tous ces détails.
effectivement hier j'ai essaye de rentrer dans la programmation et les reglages et j'ai strictement rien compris. je me suis renseigne aupres de mon responsable maintenance et personne dans l'equipe ne sait vraiment comment il fonctionne et comment en faire la maintenance. une fois ils ont eu un problème avec et ils ont appelés directement le constructeur qui a envoyé un ingénieur spécialiste dans ce genre de machines qui lui même a passé 2 jours complet à réparer car il ne savait pas non plus d'ou venait la panne.
si on a un ennui avec je reviendrai vers toi pour m'aider.
merci
effectivement hier j'ai essaye de rentrer dans la programmation et les reglages et j'ai strictement rien compris. je me suis renseigne aupres de mon responsable maintenance et personne dans l'equipe ne sait vraiment comment il fonctionne et comment en faire la maintenance. une fois ils ont eu un problème avec et ils ont appelés directement le constructeur qui a envoyé un ingénieur spécialiste dans ce genre de machines qui lui même a passé 2 jours complet à réparer car il ne savait pas non plus d'ou venait la panne.
si on a un ennui avec je reviendrai vers toi pour m'aider.
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
