Bonjour messieurs,
Mon ami agriculteur a acheté un gros ventilateur pour souffler dans son stock de pomme de terre dont le moteur est brulé, je n'en connais pas la puissance mais travail sous tension 220/380 et je voudrais le rebobiner en 380/660 parce qu'il est équipé d'un démarrage étoile triangle. La question est, est-ce-que je ne vais pas changer les caractéristiques du moteur en changeant son bobinage d'origine, son courant nominal absorbé sera-t-il celui indiqué sur la plaque signalitique divisé par racine de 3 car je devrais aussi changer les protections thermiques. Pour recalculer le nombre de spire et la section du fils du bobinage, je dois aussi utiliser ce coefficient racine de 3 mais comment, je ne le sais plus.Pouvez-vous me renseigner pour recalculer ce moteur ?
Bien à vous.
Merci.
Rebobinage moteur 220/380 en 380/660
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Rebobinage moteur 220/380 en 380/660
Bonsoir,
L'intensité d'un moteur 220/380 couplé en étoile (pour un secteur 380) et l'intensité du même moteur rebobiné en 380/660 et couplé en triangle est exactement la même.
Pour le calcul il simplement appliqué la règle de 3 :
-Pour les spires : on divise le nombre de spires par la tension actuelle et on multiplie par la nouvelle tension
-Pour le diamètre du fil : on multiplie la section (pas le diamètre) du fil par la tension actuelle et on divise par la nouvelle tension
Par exemple, un moteur 220/380 a 22 spires de 100/100 et on veut le rebobiner en 380/660
Les tensions à prendre en compte : c'est le couplage triangle 220 pour la tension actuelle et la nouvelle tension du couplage triangle qui est de 380.
Nombre de spires : 22/220*380=38
La section d'un fil de 100/100 est de 0,785
Calcul de la section : 0,785*220/380=0,454 soit un diamètre standard de 80/100
Donc nouvelles caractéristiques : 38 spires de 80/100
Nota : on peut raccourcir le calcul en prenant tout simplement les proportions de tension soit 380/220=1,727
Il suffit ensuite de multiplier les spires par 1,727 et diviser la section par 1,727
Pour transformer de 380/660 en 220/380 on fait l'inverse c'est à dire on divise les spires et on multiplie la section.
Voilà en résulmé le "B" "A" "BA" du rebobineur.
L'intensité d'un moteur 220/380 couplé en étoile (pour un secteur 380) et l'intensité du même moteur rebobiné en 380/660 et couplé en triangle est exactement la même.
Pour le calcul il simplement appliqué la règle de 3 :
-Pour les spires : on divise le nombre de spires par la tension actuelle et on multiplie par la nouvelle tension
-Pour le diamètre du fil : on multiplie la section (pas le diamètre) du fil par la tension actuelle et on divise par la nouvelle tension
Par exemple, un moteur 220/380 a 22 spires de 100/100 et on veut le rebobiner en 380/660
Les tensions à prendre en compte : c'est le couplage triangle 220 pour la tension actuelle et la nouvelle tension du couplage triangle qui est de 380.
Nombre de spires : 22/220*380=38
La section d'un fil de 100/100 est de 0,785
Calcul de la section : 0,785*220/380=0,454 soit un diamètre standard de 80/100
Donc nouvelles caractéristiques : 38 spires de 80/100
Nota : on peut raccourcir le calcul en prenant tout simplement les proportions de tension soit 380/220=1,727
Il suffit ensuite de multiplier les spires par 1,727 et diviser la section par 1,727
Pour transformer de 380/660 en 220/380 on fait l'inverse c'est à dire on divise les spires et on multiplie la section.
Voilà en résulmé le "B" "A" "BA" du rebobineur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée