detecter court circuit

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

detecter court circuit

Message par Invité »

salut

je me demande comment détecter un court circuit aléatoire, de temps en temps j'ai un fusible qui clac mais pas systématiquement.

du coup je connais le circuit mais ne sais pas si sa vient des câbles ou d'un appareil..

merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: detecter court circuit

Message par Max78 »

Bonjour,

Le C/C revient à des intervalles réguliers ?
Vous êtes sur qu'il ne s'agit pas d'une sur-intensité ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: detecter court circuit

Message par Invité »

en fait sa me fait sa du jour au lendemain!

j'entend les fusibles qui clac quand sa arrive!
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

detecter court circuit

Message par Max78 »

Re,

La solution serait de déconnecter tout les appareils relies sur cette ligne puis les brancher un a un jusqu'à ce que de nouveau un fusible grille. Le jour ou le fusible grille c'est donc que le dernier appareil branche serait en cause.

Il faudrait quand même prendre l'intensite voir si ça ne vient pas d'une sur intensité...

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: detecter court circuit

Message par RFco »

salut


la meilleure des choses à faire est de tout débrancher puis faire une lmesure d'isolement des fils, vérifier l'état, le serrage de toutes les connections


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: detecter court circuit

Message par Invité »

oki mais un court circuit ce voit avec un test d'isolement?

sans jus et sans rien de brancher sur le circuit!

donc pas moyen de tester si sa vient d'un appareil?? a part les brancher un par un!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: detecter court circuit

Message par RFco »

bonjour


une mesure d'isolement se fait hors tension

le mesureur d'isolement injecte un courant (500V, 750V ou 1000V), cela permet de mesurer l'intégrité de la filerie


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: detecter court circuit

Message par Invité »

RFco a écrit :bonjour


une mesure d'isolement se fait hors tension

le mesureur d'isolement injecte un courant (500V, 750V ou 1000V), cela permet de mesurer l'intégrité de la filerie


@+
Bonsoir,
J'aimerai vous posez une petite question à propos de ce post (si je peux me permettre).
Vous dites de faire une mesure d'isolement, mais il faudrait posséder l'appareil adéquate (spécial) pour cela, non ?
Ma question est: peut-on louer ce genre d'appareil ?
Merci.

Cordialement
JF-62
Répondre