Prises dans la GTL

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Prises dans la GTL

Message par Benji87 »

Bonjour ! :-D

Les 2 prises prévues dans la GTL doivent elles être dans le tableau général (prise modulaires) et donc cachées derrière la porte de celui-ci ?
Ou peuvent-elles être sur la goulotte PVC ?

Merci.

:-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prises dans la GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

Elle peuvent être n'importe où dans le volume GTL qui pour mémoire fait au minimum 600x200xhauteur de pièce.
Pour rappel ces prises sont censées servir au branchement des équipements du coffret de com (routeur ADSL par exemple). Il est donc préférable de les mettres à proximité du tableau de communication. Certains d'entre eux incluent dailleurs ces prises.

@+
Carminas
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: Prises dans la GTL

Message par moko »

bonsoir,

la GTL (Gaine Technique de Logement) concerne-t-elle aussi les locaux professionnels (bureaux) en secteur tertiaire ou ERT ???? ou s'applique-t-elle uniquement en habitation ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prises dans la GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

Telle qu'elle est décrite dans la norme elle concerne les locaux d'habitation.

Cela n'empêche pas d'avoir une gaine technique pour d'autres type de locaux.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités