comment monter un parafoudre modulaire
comment monter un parafoudre modulaire
bonsoir à tous
je viens de monter un parafoudre modulaire muratron ps2dim (http://www.muratron.com/movies/Fr/pdf/p25.pdf). il n'y pas de témoin d'usure alors je pensait mettre un disjoncteur qui ferait office.
sur le tableau principal alimenté par du 16carré pour un DB 45a j'ai tiré une ligne courte en 16carré du bornier passant par un disjonteur 10A puis alimentant le parafoudre enfin relié à la terre par un ligne courte toujours en 16carré
est ce que le montage est conforme? est ce que le calibre du disjoncteur a une importance?
merci d'avance
je viens de monter un parafoudre modulaire muratron ps2dim (http://www.muratron.com/movies/Fr/pdf/p25.pdf). il n'y pas de témoin d'usure alors je pensait mettre un disjoncteur qui ferait office.
sur le tableau principal alimenté par du 16carré pour un DB 45a j'ai tiré une ligne courte en 16carré du bornier passant par un disjonteur 10A puis alimentant le parafoudre enfin relié à la terre par un ligne courte toujours en 16carré
est ce que le montage est conforme? est ce que le calibre du disjoncteur a une importance?
merci d'avance
Re: comment monter un parafoudre modulaire
Il vous faut un disj 20A bipolaire.
Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé.
@+
Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé.
@+
Carminas
Re: comment monter un parafoudre modulaire
désolé, pas de logiciel pour réaliser de maniére simple un schéma 
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: comment monter un parafoudre modulaire
Bonjour, suivant votre description je vous propose le schéma suivant pour le câblage du parafoudre.
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tition.pdf
cordialement
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tition.pdf
cordialement
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: comment monter un parafoudre modulaire
Pourquoi 20A, est il possible d'avoir l'explication ?Carminas a écrit :Il vous faut un disj 20A bipolaire
Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: comment monter un parafoudre modulaire
Bonjour,
D'une manière générale pour la mise en oeuvre du parafoudre il convient de se conformer au prescriptions du fabricant détaillées sur la fiche technique du produit. En cas de sinistre et d'expertise mettant l'installation du parafoudre en cause, c'est bien cela qui sera vérifié en premier dès lors que c'est encore réalisable bien sûr. Pour un discours moins pessimiste disons que c'est aussi la meilleure garantie que le parafoudre soit efficace et qu'il n'engendre pas de problème ce qui serait un comble mais ça existe...
Cordialement.
D'une manière générale pour la mise en oeuvre du parafoudre il convient de se conformer au prescriptions du fabricant détaillées sur la fiche technique du produit. En cas de sinistre et d'expertise mettant l'installation du parafoudre en cause, c'est bien cela qui sera vérifié en premier dès lors que c'est encore réalisable bien sûr. Pour un discours moins pessimiste disons que c'est aussi la meilleure garantie que le parafoudre soit efficace et qu'il n'engendre pas de problème ce qui serait un comble mais ça existe...
Cordialement.
Re: comment monter un parafoudre modulaire
par bipolaire vous voulait dire à 2module (plutot que le bipolaire à 1 module classique) ?
quel est l'intéret?
quand utilise t on plutot un disjoncteur 1 ou 2 module en général ?
quel est l'intéret?
quand utilise t on plutot un disjoncteur 1 ou 2 module en général ?
Carminas a écrit :Il vous faut un disj 20A bipolaire.
Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé.
@+
Re: comment monter un parafoudre modulaire
est ce qu'il y a une utilité à utilser un disjoncteur courbe D dans ce cas précis?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: comment monter un parafoudre modulaire
Bonjour,
je ne vois pas de nécessité à installer un disjoncteur courbe D, d'autant que le constructeur de votre parafoudre "ps2dim" indique sur la doc à laquelle vous vous êtes référé de prévoir:
" Déconnexion à associer au parafoudre lors de l’installation : coupe circuit 25 AgG ou disjoncteur 25 A courbe C"
je ne vois pas de nécessité à installer un disjoncteur courbe D, d'autant que le constructeur de votre parafoudre "ps2dim" indique sur la doc à laquelle vous vous êtes référé de prévoir:
" Déconnexion à associer au parafoudre lors de l’installation : coupe circuit 25 AgG ou disjoncteur 25 A courbe C"
Cordialement
GAS
GAS
Re: comment monter un parafoudre modulaire
salut
mes amies un parafoudre est dispositif de protection equipé d'1 variestance, cad en cas de sur tension sa resistance diminuer.et le courant qui la parcoure est mis a la terre.et la tenssion rest constante
un parafoudre doit etre monté en paralléle a votre charge:( disjoncteur +charge+ (sa carcasse est relié a la terre))
le parafoudre doit etre placé a l'entré du disjoncteur et sa sortie vers la terre.
mes amies un parafoudre est dispositif de protection equipé d'1 variestance, cad en cas de sur tension sa resistance diminuer.et le courant qui la parcoure est mis a la terre.et la tenssion rest constante
un parafoudre doit etre monté en paralléle a votre charge:( disjoncteur +charge+ (sa carcasse est relié a la terre))
le parafoudre doit etre placé a l'entré du disjoncteur et sa sortie vers la terre.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
