avis tableau distribution

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

avis tableau distribution

Message par Invité »

Bonjour a tous, je réalise mon electricité dans mon autoconstruction et avant d'attaquer mon tableau j'aurais aimé avoir quelques avis sur celui-ci pour y apporter quelque correction le cas échéant.
La maison fait 170m² environ
Image
Invité

Re: avis tableau distribution

Message par Invité »

Bonsoir, voila j'ai regardé le tableau, par expérience tout me semble normal sauf le PLC (plaque à induction) qui est protéger par
un disjoncteur 20 A (C20) et je crois qu'il faux un 32 A (donc un C32) câblé en 6 mm²

Après si l'ampérage de l'inter diff convient il faux calculer :
je fais le calcul écris, comme sa si je fais une faute, je on verras pourquoi !
D1 40A : 30 x 0.5 + 80 x 0.7 = 71 A
D2 40A : 32 x 0.3 + 50 x 0.5 + 60 x 0.7 = 66.2
Après si sa dépasse c'est pas grave, mais faux pas exagérer quand même

Mon explication :
donc ampérage de la (somme des disjoncteurs PC *0,7) + (somme des disjoncteurs Lumiere * 0,5) + (somme des lignes directes * 0,3) < ampérage de ton inter diff.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités