Message par Invité »

bonjour tous le monde j'ai resemant acheter une longère et rénover la partie habitation d'origine (2pieces).
il n'y avez pas de compteur edf et je doit faire passer le consuel .
j'ai peur de ne pas l'obtenir car nous vivons que dans 2 pièces a 4 (une chambre pour les 2 enfants,une salle d'eau,et une pièce qui fait salon-chambre des parents-cuisine-salle a manger),l’étage n’étant pas rénover et reste un grenier comme autrefois
j'ai refait que l’électricité uniquement de la maison et non les 25 mètre de grange coller a celle ci ni le grenier ...cela passera 't il ?
j'ai lu sur des forum que plusieurs personne non pas obtenu le certificat car ,par exemple, le consuel disait qu au grenier on pouver faire des chambre et il marquer "renovation partiel"...(même pas le droit d’être pauvre!).
peut être un jour je rénoverez l’étage mais pas dans l’immédiat car nous n’avons pas les finance.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 09182.jpg/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: consuel et depandance

Message par RFco »

bonjour



Et alors!!!!


Le consuel ne validera que la partie vérifiée et faite.

Si rien n'est commencé par ailleurs, il ne contrôlera pas et donnera son aval si la partie vérifiée est conforme aux normes en vigueur et aux minimas requis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: consuel et depandance

Message par Carminas »

Bonjour

Tant que vous avez le minimum de pièce pour vivre ce qui semble être le cas et que vous n'avez pas entrepris les travaux de rénovation dans le grenier et la grange il n'y aura pas de problème.

Assurez vous quand même que l'installation électrique de la grange et du grenier ont été mis en sécurité, par exemple par la présence d'un différentiel 30mA à l'origine des circuits d'alimentation et par la suppression des parties dangereuse de l'installation s'il y en a.

@+
Carminas
Invité

Re: consuel et depandance

Message par Invité »

bjr pour le minimum vital ça l'ai!
il n'y a pas d’électricité dans le grenier et la grange n'est plus alimenter,je vais juste refaire un point lumineux et une prise dans le garage a gauche.je vais les faire avec du RO2V plus des cavaliers. ca passera au niveau du consuel ,pas besoin de mettre des tube IRO ?
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: consuel et depandance

Message par RFco »

bonjour


pas de soucis pour ne pas mettre de tube IRO, le R2V se suffit à lui même


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: consuel et depandance

Message par Candela »

Bonjour,
frakoss a écrit :e vais les faire avec du RO2V plus des cavaliers. ca passera au niveau du consuel ,pas besoin de mettre des tube IRO ?
Aucun problème vis à vis de la norme, mais le "montage métro" * c'est:
-plus rapide
-plus pratique
-plus esthétique
A vous de voir...
Cordialement

*regardez l'animation
Invité

Re: consuel et depandance

Message par Invité »

dernière petite question d'on je n'ai pas trouver de réponse .
au plafond j'ai le vieux parquet et au dessus c'est le grenier donc je n'ai qu'une lame de bois de 30 mn qui me sépare du rez de chaussée au grenier...suis je obliger de mettre des DCL sachant que celle ci vont dépasser dans le grenier (plutôt dangereux s'il on ce prend les pied dedans)?