courant de charge de batterie

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

courant de charge de batterie

Message par Invité »

Salut
j'aimerais bien savoir le courant de charge d'un onduleur monophasé pour charge une série de 8 batteries de 7Ah et comment le calcul pour d'autre serie de batteries en monophasé et en triphasé.
merci de votre aide
cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: courant de charge de batterie

Message par Candela »

Bonjour,
La charge de ces batteries se fait en trois périodes :
-intensité limitée , entre C/5 et C/10 généralement
-tension limitée à la "tension d'absorption" qui dépend du type de batterie et est donnée par le constructeur, jusqu'à ce que la charge maxi soit atteinte
-tension d'entretien, plus faible, avec un courant très faible. Toutes les batteries n'acceptent pas une charge d'entretien permanente
Ces régimes sont en général contrôlés par un microprocesseur, les valeurs exactes dépendent du type de batterie (plomb, les autres couples électrochimiques ont d'autres modes de charge) et même de la marque. Il est donc impossible de vous donner des valeurs exactes.

Mode de calcul :
7 éléments en série : les courants sont calculés pour 1 élément; Par ex 10Ah à C/5 = 2A
les tensions sont calculés pour 7x la tension par élément

7 éléments en // : les courants sont 7x le courant par élément
La tension est celle d'un élément

Cordialement
Invité

Re: courant de charge de batterie

Message par Invité »

bonjour,
merci pour votre reponse
cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités