Bonjour
J'ai un transformateur Erea 220v-24v 400VA (8.3A au secondaire) qui m'a été vendu par un fournisseur, il doit permettre le fonctionnement de 20 télérupteurs 24v, situés dans le coffret général à côté du transfo.
Il m'a vendu du câble 0.8mm² pour faire la liaison entre le transfo et les boutons poussoirs
Quelle doit être la section des fils de commande de mes télérupteurs sachant que les boutons poussoirs sont dans un petit coffret situé à 40-50m du transfo
transformateur
-
Invité
Re: transformateur
bonjour, prends du 1.5mm2 pour être tranquille. comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. en plus, cest pour de la commande et non de la puissance. donc voila.
après pour la partie puissance, ça dépends de l'intensité totale par ligne.
cordialement
après pour la partie puissance, ça dépends de l'intensité totale par ligne.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités