Bonjour,
Pour les besoins de ma boutique j'ai besoin de 32kw en monophasé... seulement je n'ai a disposition que 12kw et l'augmentation de puissance prendra environ 3mois....
Existe-t-il un moyen d'augmenter la puissance grace a un appareil? par exemple un amplificateur de puissance? ou un transfo? ou un je ne sais quoi?
j'ai passé du temps a chercher sans trouver quoi que ce soit.
merci de votre aide...
Pour les besoins de ma boutique j'ai besoin de 32kw en monophasé... seulement je n'ai a disposition que 12kw et l'augmentation de puissance prendra environ 3mois....
Existe-t-il un moyen d'augmenter la puissance grace a un appareil? par exemple un amplificateur de puissance? ou un transfo? ou un je ne sais quoi?
j'ai passé du temps a chercher sans trouver quoi que ce soit.
merci de votre aide...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Augmentation de puissance...
hello
32kVA mono??????????
et pourquoi mono?????????
@+
32kVA mono??????????
et pourquoi mono?????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Augmentation de puissance...
salut,
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Augmentation de puissance...
julclo06 a écrit :salut,
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
donc demande de 36kVA en mono, j'y crois pas, en tout cas, jamais en france, ils ont déjà du mal à donner 15kVA, le maxi étant à 18kVA en mono
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Augmentation de puissance...
Bonsoir,
Quand aux machines en mono, rien de plus simple, il suffit de les répartir sur les 3 phases, en essayant d'avoir 1/3 de la puissance sur chacune.
Je confirme les propos de Rfco : Erdf ne livre jamais plus de 18 kVA en mono, et bien souvent ils se limitent à 12 kVA pour des raisons techniques.
Cordialement
Pas de tri dans un immeuble? C'est du jamais vu!julclo06 a écrit : pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
Quand aux machines en mono, rien de plus simple, il suffit de les répartir sur les 3 phases, en essayant d'avoir 1/3 de la puissance sur chacune.
Je confirme les propos de Rfco : Erdf ne livre jamais plus de 18 kVA en mono, et bien souvent ils se limitent à 12 kVA pour des raisons techniques.
Cordialement
-
Invité
Re: Augmentation de puissance...
bonjour,
Oui effectivement c'est incroyable de pas avoir de tri mais c'est comme ça....pour l'avoir ils doivent faire des travaux qui seront extrêmement long...en attendant je ne peux pas travailler donc c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je cherche une solution qui me permettra d'utiliser mes machines en attendant qu'ils fassent les travaux.
Alors il n'existe rien qui me permettre d'augmenter artificiellement ma puissance, comme un ampli par exemple? ou plusieurs amplis branché devant chaque machine?
Merci,
Oui effectivement c'est incroyable de pas avoir de tri mais c'est comme ça....pour l'avoir ils doivent faire des travaux qui seront extrêmement long...en attendant je ne peux pas travailler donc c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je cherche une solution qui me permettra d'utiliser mes machines en attendant qu'ils fassent les travaux.
Alors il n'existe rien qui me permettre d'augmenter artificiellement ma puissance, comme un ampli par exemple? ou plusieurs amplis branché devant chaque machine?
Merci,
Re: Augmentation de puissance...
salut
je pense que le problème n'est pas le tri indisponible mais la place dans les distributeur d’étage qui manque pour fournir du tri .... et je confirme que au delà de 12 kva mono c'est peu probable de l'avoir et au delà de 18kva totalement impossible.
je pense que le problème n'est pas le tri indisponible mais la place dans les distributeur d’étage qui manque pour fournir du tri .... et je confirme que au delà de 12 kva mono c'est peu probable de l'avoir et au delà de 18kva totalement impossible.
si tu arrive a inventer ça ... dépose vite le brevet .....Alors il n'existe rien qui me permettre d'augmenter artificiellement ma puissance, comme un ampli par exemple? ou plusieurs amplis branché devant chaque machine?
-
Invité
Re: Augmentation de puissance...
Bonjour,
Ben j'ai trouvé sur internet des convertisseurs 12v vers 220v capable de donner 6000w.... je me disait que ca aurait pu exister avec une entrée 220v....
Ben j'ai trouvé sur internet des convertisseurs 12v vers 220v capable de donner 6000w.... je me disait que ca aurait pu exister avec une entrée 220v....
Modifié en dernier par Labobine le lun. 20 juin 2011 10:24, modifié 1 fois.
Raison : Vous avez oublié que l'on a changé de jour
Raison : Vous avez oublié que l'on a changé de jour
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Augmentation de puissance...
Bonjour,
Un appareil qui délivre 6 Kw en sortie en consomme nécessairement autant (et même un peu plus compte-tenu du rendement) à l'entrée.
Si le changement ne porte que sur la tension, c'est un transformateur.
S'il porte sur la tension plus la fréquence, ou la conversion continu/alternatif, le nombre de phases c'est un convertisseur.
Vous pouvez louer un groupe électrogène en attendant...mais il faut avoir un emplacement pour le mettre compte-tenu des nuisances (gaz d'échappement, bruit -de l'ordre de 80 dBA pour les plus performants).
Peut-être Erdf peut-il accepter en attendant un branchement supplémentaire provisoire ? (il est normalement interdit d'avoir deux comptages dans un même local).
Fab a raison, si vous trouvez un système pour faire de l'énergie à partir de rien, non seulement il faut vite le breveter, mais vous pourrez prétendre au Prix Nobel!
Cordialement
Comme son nom l'indique, un convertisseur ne fabrique pas d'énergie, il la transforme.julclo06 a écrit :Ben j'ai trouvé sur internet des convertisseurs 12v vers 220v capable de donner 6000w.... je me disait que ca aurait pu exister avec une entrée 220v....
Un appareil qui délivre 6 Kw en sortie en consomme nécessairement autant (et même un peu plus compte-tenu du rendement) à l'entrée.
Si le changement ne porte que sur la tension, c'est un transformateur.
S'il porte sur la tension plus la fréquence, ou la conversion continu/alternatif, le nombre de phases c'est un convertisseur.
Vous pouvez louer un groupe électrogène en attendant...mais il faut avoir un emplacement pour le mettre compte-tenu des nuisances (gaz d'échappement, bruit -de l'ordre de 80 dBA pour les plus performants).
Peut-être Erdf peut-il accepter en attendant un branchement supplémentaire provisoire ? (il est normalement interdit d'avoir deux comptages dans un même local).
Fab a raison, si vous trouvez un système pour faire de l'énergie à partir de rien, non seulement il faut vite le breveter, mais vous pourrez prétendre au Prix Nobel!
Cordialement