Bonjour,
Ce n'est pas très dure à comprendre.
Brahman_2011 a écrit :Qu'est-ce que sa veut dire dans la caractéstique du codeur qu'a vide il consomme 80mA?
Sa veut dire quoi a vide il consomme?
Dés que le codeur est alimenté, les photodiodes se mettent en fonctionnement, donc forcément, il lui faut du courant. C'est pourquoi même si vous reliez rien à votre codeur il consommera de l'énergie.
Brahman_2011 a écrit :il est écrit aussi : '' courant de charge : par canal max 40mA, protéger contre les courts-circuits, protéger contre les invertion de polarité''?
Imaginons que vous vouliez connaitre la vitesse d'un moteur en permanence et que votre codeur soit en fait une roue codeuse relié à un automate.
Le courant de charge maximal est le courant maximal que le codeur pourra "envoyer" à l'automate sans problèmes.
Protéger contre les courts-circuit ... Tout est dit je pense, si vous avez un court circuit dans l'installation les protections interne du codeur fonctionneront avant que le codeur ne grille. Protéger contre les inversions de polarité veut dire qu'il y a un système de protection interne qui se déclenchera en cas d'inversion du + et du - pour éviter de griller le codeur.
Cordialement,
Max