Normes pour encastrement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Normes pour encastrement

Message par Invité »

Bonjour,

Est-ce autorisé de procéder comme sur le schéma ci-dessous: sachant que tout sera encastré dans le mur?
http://www.casimages.com/img.php?i=1106 ... 618383.jpg

Pour faire plusieurs prises en dérivations dans une pièce.
Merci de vos retours.

Cordialement,

Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Normes

Message par Carminas »

Bonjour

Non, vous ne pouvez pas encastrer un Té dans le mur.

- soit vous ramenez les 2 gaines à la prise
- soit vous mettez une boite de dérivation
- soit vous mettez un Té avec un montage en apparent.

@+
Carminas
Invité

Re: Normes

Message par Invité »

Je m'en doutais un peu, mais je ovulais être sur merci ;-) Carminas